Beste,

De vorige bewoner heeft een flinke groepenkast aangelegd in de garage, de meterkast zelf is nog heel oud. Volgens mij is het 3 fase vanwege de 40A?

Mag ik mijn inductie en laadpaal voor de auto hier gewoon op aansluiten? Ik kan op internet hiervan de eisen niet vinden.



IMG_0014.jpeg
 
Is dit je enige meterkast of is dit een sub kast? Mede omdat je schrijft over de groepenkast en de "oude meterkast".
Maak anders eens fotos van alles.

Deze is (wrs) niet voorzien van 3 fase. Dus als je je auto via deze kast aan wilt sluiten en laden zal dat dan enkelfasig gaan.
 
Sorry, ik gebruik de verkeerde benamingen denk ik. De hoofd groepenkast zit in het huis zelf, die is oud. Zit wel een 3 fase meter op.

Dit is een sub kast in de garage. Ik vermoedde dat het 3 fase was, vanwege de 40A die na de kabel zit. Ik kan vanavond wel even een betere foto plaatsen.
 
De hoofdschakelaar (40A) in de subkast is 3 fase en de aardleks ook dus zou moeten kunnen. Wel even checken hoe de kabel naar de subkast is afgezekerd in de hoofdmeterkast.
 
dit is inderdaad een 3 fasenmeter, de kast in de garage zit achter de kast links aangesloten? dan is deze beveiligd met een 20A c karakteristiek automaat.
 
Waarom moet die automaat vervangen worden voor een aardlekautomaat?

Bij een kabel tussen groepenkasten (dus zonder dat het een eindgroep is) hoeft er geen aardlekfunctie toegepast te worden.

De rest van de groepenkast kan wel een opfrisbeurt gebruiken inderdaad.
 
Waarschijnlijk heb je een 3x25A aansluiting.
De subkast zit achter een 20A automaat.
(traagheid van de zekering even buiten beschouwing gelaten)
Dat wordt krap als je daar een kookplaat of een laadpaal op zet, dan dan blijft er weinig over. Loadbalancing op de laadpaal moet dan sowieso, maar de kookplaat vol aan kan lastig worden als er ook een wasmachine o.i.d. bezig is.

Als het even kan zou ik de oude hoofdkast vervangen en daar de paal en kookplaat automaten in zetten.

ps. die c20 kan eventueel naar een c25 (selectiviteit geldt alleen voor de eindgroepen)
 
Duidelijk, bedankt voor de info. Ik ga een elektricien inschakelen voor de kookplaat groep. Ik ga hem dan direct vragen wat er nodig is voor de laadpaal over een paar maanden.
 