Kookgroep achter een Aardlekschakelaar / Aardlekautomaat

RoelS

  • #1
Ik ben nieuw op het forum, dus vergeef me als deze vraag al eerder elders beantwoord is. ik heb het iig nog niet kunnen vinden.
Maar de vraag is zoals het onderwerp al doet vermoeden.
Ons huis is in mei 2020 opgeleverd en onlangs heb ik de meterkast opengemaakt voor een uitbreiding voor de EV aansluiting.
Daarbij zag ik dat de kookgroep niet achter een Aardlekschakelaar zit.
Moet een Kookgroep achter een Aardlekschakelaar / Aardlekautomaat volgens de NEN1010 norm van 2020? En/Of zijn hierop uitzonderingssituaties?
En hoe strikt is het bouwbesluit hier eigenlijk in?
Alvast hartelijk dank,
groetjes Roel
 
Laatst bewerkt:

Klussen.

  • #2
Bij mijn weten zit een kookgroep niet achter een aardlekschakelaar. De functie van een aardlekschakelaar is om electrocutie te voorkomen en bij een kookgroep zijn er geen wcd'n waar iemand iets aan kan sluiten.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Zo makkelijk zit dat niet,
Alles valt of staat met de foutcircuitweerstand.
Is deze te groot voor de gebruikte beveiliging dan is Aardlek verplicht.

Boiwbesluit is strikt, deze stelt dat de installatie minimaal moet voldoen aan het veiligheids niveau van de Nen1010 of beter.
 
  • Like
Waarderingen: Walker