Knallende ketel

Kees vlees

  • #1
Sinds kort zijn er problemen met de VCW NL 182 E A 25. Als de ketel opwarmt maakt de ketel vreselijke klappen (vermoedelijk stoombellen), waarbij de druk omhoogschiet om daarna weer terug te vallen. Ik heb het water al uit het systeem laten lopen en weer aangevuld maar de klappen blijven. Gisteren heb ik de hele dag gezocht maar ik kom er niet uit. Wat kan het zijn? Ik hoop dat iemand weet te helpen waarvoor bij voorbaat dank!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Pomp controleren of ze spanning krijgt.
En dn kijken of ze daadwerkelijk draait.
 

Kees vlees

  • #3
De pomp draait en wordt direct erg heet, dat kun je voelen.
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #4
Lucht, lucht en nog eens lucht.
Waarschijnlijk werkt de automatische ontluchter niet of zit het dopje dichtgeschroefd.
Ook niet slim is om de installatie onnodig af te tappen en te vullen, hierbij breng je namelijk zuurstofrijk water in de installatie en dat is nou net wat je niet moet hebben.
 

Kees vlees

  • #5
Bedankt voor de snelle antwoorden. heb net weer even ontlucht, er kwam wat lucht (en water) uit. net warm water getapt en de ketel begon weer te rammelen..
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #6
Dit toestel is erg gevoelig voor luchtproblemen.
Even flink rammelen aan de automatische ontluchter doet soms wonderen.
Dit meerdere keren doen, ook als het toestel in bedrijf is omdat de pomp dan werkt.

Suc6, René.
 

Kees vlees

  • #7
Bedankt rene ben gelijk aan het rammelen geslagen maar het geluid blijft steeds terugkomen (even 'stil' (seconde), dan weer dat ratelen, dan weer stil voor een seconde dan weer ratelen...)
 

Neesje

Specialist Verwarming
  • #8
Kun je er toch wel een beetje vanuit gaan dat de pomp aan zijn eindje is gekomen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #9
Meten
De stroom van de pomp meten
 

Kees vlees

  • #10
Bedankt mannen, laten meten (ik heb daar de spullen niet voor) of op zoek naar een nieuwe pomp dan maar he
 

Kacheltje

  • #11
De ketel en maximaalthermostaat werkt wel naar behoren, zover deze aanwezig zijn? Anders de sensoren die de temperatuur meten voor de ketelregeling.
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #12
Misschien een gekke vraag, maar wat warmt hij op?
cv of ww??
Als het om 1 of andere reden op cv is, en je hebt alle rad. dicht....dan stookt
hij door de inwendige AVDO/Shunt en kan hij aan de kook raken terwijl er
niets stuk is.....
Als het ww is, dan kan de boel ook verkalkt zijn, kan zijn warmte niet kwijt
en raakt aan de kook.....
Het verhaal van de pomp en lucht is al genoeg besproken :wink:
 

Roykes

  • #13
Heb je al in de rookgas afvoer gekeken? komt ook nog wel eens voor dat daar vervuiling (ketel steen) voorkomt.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu