Ketel staat steeds in branderinschakelvertragingstijd

Vraagje, mijn CV staat steeds op mode 8: branderinschakelvertragingstijd actief ookal is de gewenste temperatuur nog niet gehaald en is de temp van de verwarmingen niet optimaal. Iemand een idee wat dat kan zijn? dank!!
 
Heeft deze thermostaat er altijd op gezeten?
Het kan zijn dat de aantal schakelingen per uur niet goed is ingesteld.
Ook kan de brandervertraging te lang zijn ingesteld.
Is er iets aan de installatie veranderd?
 
Dank voor het antwoord. Nee probleem speelt al even. Niets aangepast. Ik weet niet of er ooit een andere op zat. Sorry voor de matige antwoorden :)
 
Wat ik nog vergeten ben te melden is dat als ik ga douchen de verwarmingen ook maximaal aangaan ondank dat de thermostaat uit staat/laag
 
Binnenwerk 3 wegklep defect waardoor de ketel te snel zn maximale aanvoertemperatuur haalt, kortom binnenwerk 3wegklep vervangen en probleem opgelost
 