Klussers,
Sinds dit jaar hebben wij als hoofdverwarming, op de begane grond, vloerverwarming laten aanleggen (ingefreesd. Ligt nu een teakhouten visgraat vloer op).
Nu de kou zin intrede begint te doen, het opstartprotocol rustig uitgevoerd en alles lijkt fijn te werken.
Ik snap alleen één ding niet/of dit wel correct is.
Voordat ik mijn vraag stel, eerst even uitleg over hoe het zit:
- 7 groeps hoofdverwarming, DMG verdeler
- h.o.h. afstand overal 10cm
- Grundfoss Alpha 2L 25-60 pomp op streepje 3 (= laagste constante druk curve)
- Intergas Kombi Kompact HR 22 ketel, CV temp op 60 graden
- Kamerthermostaat niet-modulerend, continue op 20.5 graden (geen nachtverlaging)
- Thermostaat op vloerverdeler staat op 40 graden
- Ingestelde temp (20.5) wordt altijd netjes gehaald/gehouden. Soms wel een kleine 'overshoot' naar 21-21.5)
- Één radiator in badkamer staat open. Zo blijft badkamer ook beetje op temp en fungeert volgens mij ook gelijk als 'bypass'. Verder geen radiatoren in gebruik.
VRAAG:
Op de verdeler zit één temperatuur meter. Die zit op de aanvoer rails.
Zodra de kamerthermostaat een warmtevraag aan de c.v. ketel geeft en er dus warm water aangevoerd wordt, loopt die meter keurig op naar circa 40 graden.
Dit lijkt mij te kloppen. De thermostaatknop van de verdeler staat ook (begrenst) op 40 graden.
Als de kamerthermostaat echter geen warmtevraag doet, en de c.v. ketel dus uit staat (wat merendeel van de tijd zo is), dan loopt de meter op de verdeler terug naar circa ~21 graden.
Klopt dit wel?
Sinds dit jaar hebben wij als hoofdverwarming, op de begane grond, vloerverwarming laten aanleggen (ingefreesd. Ligt nu een teakhouten visgraat vloer op).
Nu de kou zin intrede begint te doen, het opstartprotocol rustig uitgevoerd en alles lijkt fijn te werken.
Ik snap alleen één ding niet/of dit wel correct is.
Voordat ik mijn vraag stel, eerst even uitleg over hoe het zit:
- 7 groeps hoofdverwarming, DMG verdeler
- h.o.h. afstand overal 10cm
- Grundfoss Alpha 2L 25-60 pomp op streepje 3 (= laagste constante druk curve)
- Intergas Kombi Kompact HR 22 ketel, CV temp op 60 graden
- Kamerthermostaat niet-modulerend, continue op 20.5 graden (geen nachtverlaging)
- Thermostaat op vloerverdeler staat op 40 graden
- Ingestelde temp (20.5) wordt altijd netjes gehaald/gehouden. Soms wel een kleine 'overshoot' naar 21-21.5)
- Één radiator in badkamer staat open. Zo blijft badkamer ook beetje op temp en fungeert volgens mij ook gelijk als 'bypass'. Verder geen radiatoren in gebruik.
VRAAG:
Op de verdeler zit één temperatuur meter. Die zit op de aanvoer rails.
Zodra de kamerthermostaat een warmtevraag aan de c.v. ketel geeft en er dus warm water aangevoerd wordt, loopt die meter keurig op naar circa 40 graden.
Dit lijkt mij te kloppen. De thermostaatknop van de verdeler staat ook (begrenst) op 40 graden.
Als de kamerthermostaat echter geen warmtevraag doet, en de c.v. ketel dus uit staat (wat merendeel van de tijd zo is), dan loopt de meter op de verdeler terug naar circa ~21 graden.
Klopt dit wel?