Ketel sist en 'lekt' constant, ook in stand-by

Goedemorgen,

Ik heb al maanden last van een 'sissende' cv ketel.
Bij de inlaatcombinatie stroom constant water en komt een storend sissend geluid vrij. De ketel werkt al jaren - en nog steeds - zonder problemen.

Dit is nu al enkele maanden zo, of de ketel nu opwarmt of niet.

Voordat ik er een monteur naar laat kijken, zou ik graag wat meningen van andere (experts) willen horen over de mogelijk oorzaak.

De ketel is een Nefit Ecomline HRC 22H uit 2002.

Wie kan mij adviseren?

met vriendelijke groet,
Hans
 
Inlaatcombinatie is defect. Deze zal dus vervangen moeten worden.

Weet niet hoe lang het geleden is dat deze ketel onderhoud gehad heeft, maar de warmtewisselaar van de ecomline is gevoelig voor vervuiling en moet regelmatig worden gereinigd.

Wellicht een goed idee om dit te combineren.
 
Dank je voor je reactie. Het is nu bijna een jaar geleden dat er voor het laatst onderhoud is gepleegd, dus ik zal dit advies mee laten nemen. Dank je. Gr. Hans
 