Ketel blijft verwarmen na aansluiten thermostaat

Status
Niet open voor verdere reacties.
We hebben een klok thermostaat siemens rev 200 aangesloten op Vaillant vhr 24 /28
op a.b met lus op 3/4 en programma gewijzigd naar opentherm.

Nu schakelt hij wel aan maar niet meer uit.
We hebben nu 26 graden en het gaat maar door.

Wie kan ons helpen.
 
Trek de stekker eruit en wacht op antwoord van de verwarmingspecialisten.
 
Denk niet dat die REV 200 open-therm is.

Sluit hem maar is aan op 3-4

en programma terug zetten..
 
Siemens Klokthermostaat REV 200
- 2-punts aan/uit uitgang

(even opgezocht voor Bundy)

Ik neem aan, Bundy, dat aan/uit uitgang betekent: niet opentherm?

(aangepast, overige gegevens nu overbodig)
 
Omdat ik even benieuwd was wat opentherm precies is heb ik even met google gezocht, en heel snel het antwoord gevonden.

Leek me wel handig, t.b.v. de niet-vakmensen, dat tekstje hier weer te geven.
Zelf heb ik er weer wat van geleerd!

OpenTherm thermostaten communiceren volgens het OpenTherm protocol
met het CV-toestel. De OpenTherm thermostaat meet de kamertemperatuur
en bepaalt daarmee de warmtebehoefte van de woning.

Afhankelijk van deze informatie zal de thermostaat het toestel modulerend
aansturen. Hierdoor ontstaat een optimale warmtetoevoer naar de woning
tegen een zo laag mogelijk energieverbruik.
 
Mag ik jullie bedanken want hij doet het nu gewoon.
Dus bedankt.

Het is geen open therm termostaat, maar 2 punts.
Moet beneden alleen op l en l1 aangesloten worden.

groet jollo
 