Probleem; nieuwe CMT907 thermostaat, ketel blijft verwarmen

Mvdwoerdt

  • #1
Mijn eerste post op dit forum en gelijk een probleem;

Maandag heb ik mijn nieuw bestelde CMT907 (aan/uit) thermostaat ontvangen en opgehangen, bedrading was me al duidelijk (op 3 en 4) en heb de programmering meteen aangepast naar de eigen planning.
Ik heb een Vaillant HR-PRO.

Kom gisteren thuis en het is, volgens de thermostaat, 23,5 graden terwijl het programma op 20 is ingesteld. Radiatoren niet eens koud maar nog loeiheet.

Stand van zaken na 4uur testen en zoeken;
Op de oude thermostaat werkt alles prima, maar zodra je de 907 aansluit blijft de CV verwarmen. totdat dit opgelost is maar weer even de oude thermostaat gemonteerd.

Heeft iemand hier op het forum misschien een idee waardoor dit zou kunnen??
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Wat voor thermostaat hing / hangt nu weer
 

Mvdwoerdt

  • #3
Is het instapmodel van Vaillant VRT25.
2 draads, blauw op 4 rood op 3, dit ook gecheckt op de ketel. Simpel maar werkt tot nu dus wel.

CMT 907 ook in de continu modus geprobeerd maar maakte geen verschil, CV blijft ongeacht de stand of gekozen temp doorverwarmen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Heb je hem goed aangesloten?
 

Mvdwoerdt

  • #5
De CMT907 had ik goed aangesloten, gaf ook correct het vlammetje weer in het display wanneer er verwarmd moest worden en wanneer niet dan verdween deze weer.

Op de CV werd ook geen foutcode weergegeven hij bleef alleen continu doorstoken. om e.e.a. uit te sluiten als volgt getest:
1. CV uit en stekker eruit
2. CMT 907 aansluiten en op continu stand op 16graden ingesteld
3. alle radiatoren dicht
4. CV weer aangezet
5. bij 1 radiator de kraan opengedraaid en die werd gelijk weer heet.....

Zelfde stappen nu weer met de oude VRT25 erop niets aan de hand...
 

Mvdwoerdt

  • #6
Uurtje geleden de honeywell omgeruild in het geval deze de kink in de kabel is maar helaas, de nieuwe gemonteerd en precies hetzelfde weer.

Geen foutmelding op de CV het is alsof die hem gewoon niet ziet terwijl met de oude thermostaat alles wel correct werkt. Ben nu ondertussen wel een beetje out of options........

Alle handleidingen grondig doorgenomen hier op het forum ondertussen ook al wat uurtjes doorgebracht, ik hoop echt dat er hier iemand is de een oplossing voor mij heeft.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #7
De VRT 25 is een slimme thermostaat.
Kan zowel in de aan uit stand werken als ook modulerend.
Vermoedelijk stond hij op modulerend en staat er in de ketel een modulerende stand ingesteld op een parameter.
Ik ga even kijken welke ketel u had.
 

Mvdwoerdt

  • #8
Vaillant HR-PRO
 

Mvdwoerdt

  • #9
Het lijkt erop of er niemand is hier op het forum die mij kan helpen?? En nou dacht ik niet zo'n heel ingewikkeld probleem te hebben maar het tegendeel blijkt.......

Status: probleem is er nog steeds, heb de oude thermostaat weer hangen en die nieuwe CMT907 ligt momenteel in de la.....

Alles zegt dat de combinatie gewoon moet werken maar bij mij wil het toch echt niet lukken!

Ik hoop dan ook nog steeds dat iemand me hiermee kan helpen.
 

Ceeshobby

  • #10
Zou even naar Vaillant bellen, misschien dat je een instelling moet veranderen. Heb je de gebruiksaanwijzing van de ketel nog, daar moet het ook in staan.

Succes
 

Ceeshobby

  • #11
Even gezocht, heb je draadbrug tussen 3 en 4 verwijderd?
Deze moet er tussen uit. Zie de gebruiksaanwijzing.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #12
De door u gebruikte nieuwe thermostaat kan alleen gebruikt worden met een optionele Openthermmodule van Vaillant 0020017895.

Staat op de site van Honeywell welke thermostaat op welke ketel

Vr Gr
 

Ceeshobby

  • #13
Zitten er batterijen in? Zo nee, dat heb je een opentherm thermostaat en deze kan alleen maar met een speciale module worden aangesloten op je ketel.
 

Mvdwoerdt

  • #14
De cmt 907 van honeywell is er in 2 uitvoeringen, ik heb de aan/uit versie daarvoor is NIET de opetherm module benodigd.

Batterijen geplaatst en er zit geen draadbrug op 3 en 4 dat zijn juist de klemmen waar de draden op zitten.
Er zit verder ook geen draadbrug geplaatst.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #15
Neem eens 1 mtr kabel 2 aderig,
Sluit deze direct bij de ketel aan.
Pen 3-4

Sluit ook je nieuwe KT er op aan.
Kijk of het nu wel werkt.

Om de 1 of andere reden begin ik aan de kabel te twijfelen.

Ik heb nog even in de documentatie gekeken, staat niks in over veranderen van parameter.
 

Mvdwoerdt

  • #16
Maar als de oude thermostaat wel correct werkt dan kan het toch niet aan de kabel liggen? Maar ik ga het wel proberen.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
De oude thermostaat is een SLIMME thermostaat.
wat ze daar nou precies mee bedoelen weet ik niet.
maar het wordt idd steeds moeilijker.
 

Mvdwoerdt

  • #18
Die standaard VRT25 ziet er weinig "slim" uit, aan of uit.........zucht het zou zo makkelijk moeten zijn.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Er is toch iets anders aan dat ding, want hij wordt echt als slimme thermostaat genoemd.
 

Mvdwoerdt

  • #20
Zie deze link.

HR pro wordt meteen al eerst genoemd in de eerste kolom.....ik neem volgende week ook wel contact op met vaillant zelf.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.