Kan split airco 5.0kw op 1 groep?

Rinja

  • #1
Ik ben van plan om een duo spit airco aan te schaffen. Capaciteit max. 5.0 kw.
Is inverter machine van een bekend merk.
Kan deze op 1 bestaande groep aangesloten worden?
Info op internet verschilt, vandaar mijn vraag.
Op de bestaande groep zijn alleen 3 (led) lampen aangesloten.

Aanvullende vraag: ipv duo split kan ik ook een 5.0 kw (woonkamer) en 2.5 kw (slaapkamer) split aanschaffen. Is hiervoor wel/ ook een aparte groep nodig?
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #2
Waarschijnlijk is 5 kw het koelvermogen. Dat is wat anders dan het opgenomen elektrisch vermogen wat vaak een stuk lager is.

Heb je een merk en type? Dan kunnen we de specificaties er eens bij zoeken.
 
  • Like
Waarderingen: Rinja en XanderH

Rinja

  • #3
LG EQ SERIE 5.0Kw/18000Btu R32 COOL&HEAT en van dit type ook de 2,5 kw uitvoering of de duo split
Mitsubishi Electric Duo split MSZ-Serie 5.0kw outdoor + 2x 3.5Kw indoor
 

Jackd

Vaste Beantwoorder
  • #4
Lastig om gewoon een aansluitwaarde te vinden

Mitsubishi Electric Duo split MSZ-Serie 5.0kw:
"Afzekerwaarde 10 Ampere"

Bij die LG staat ergens 16A,
betere info kan ik niet vinden.

Aansluitwaarde zou ruim onder de 2000 Watt horen te liggen, maar wat het precies is??

Hier een van 5kW die op 1,2kW zit. (laatste paar reacties)
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Rinja

  • #5
LG S018EQ 5.0kW Standaard Plus AIRCONDITIONER
en
Mitsubishi Electric Duo-Split 1x MSZ-HR50VF 5.0Kw / 18000Btu + 2x MUZ-HR35VF 3.5Kw / 12000Btu

Dit zijn de exacte modellen/ modelnamen.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #6
Info die ik vind geeft voor de LG S018EQ met koelvermogen van 5 kW een elektrisch vermogen van 1562W voor koelen en 1611W voor verwarmen.

Voor de Mitsubishi haal je de nummers door elkaar. MSZ is namelijk een binnenunit en MUZ is een buitenunit.

Als ik dan even kijk naar de MUZ HR 50 VF dan heeft die een opgenomen elektrisch vermogen van 2050W voor koelen en 1550W voor verwarmen.

Dit zijn vermogens welke je prima op een bestaande groep kunt aansluiten mits deze niet al behoorlijk belast wordt. Een eigen groep voor de airco is altijd fijn maar hier niet noodzakelijk.

Het meest belangrijk is het vermogen van de buitenunit. De binnenunits gebruiken slechts weinig stroom.

Tip, als je dit soort info van de aircos wilt zoeken, zoek dan naar pdf documenten als catalogi of installatiehandleidingen.

Mocht je de elektra zelf gaan aanleggen, zorg wel voor 2.5 qmm draad en goede verbindingen. En natuurlijk de werkschakelaar op of bij de buitenunit. Mochten de binnen units niet via de buitenunit worden gevoed dan moeten deze ook eenvoudig spanningsvrij gemaakt kunnen worden met schakelaar of stekker.
 
Laatst bewerkt:
  • Like
Waarderingen: Rinja

Rinja

  • #7
Dank je Vonken_trekker. Ik had het pdf van Mitsubishi, maar werd er geen wijs uit.

Voor LG zou ook nog wel een 2,5kw op dezelfde groep kunnen (icm 5.0kw van LG)
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #8
Je moet in de pdf op zoek naar de tabel met technische data en dan kijken naar het lijntje Power input (in W) onder Electrical data. Dan kijken op die regel naar het getal in de kolom van jouw modelnummer.
 
  • Like
Waarderingen: Rinja en Jackd

Rinja

  • #9
Top, dank je! In pdf Mitsubishi gevonden.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rinja

  • #10
Gister is de Mitsubishi MSZ serie geïnstalleerd. Erg blij mee. Waar ik niet achter ben en niet uit beknopte handleiding haal; waar dienen de lampjes op de binnenunits voor? Ik lees wel iets over zonder afstandsbediening warmte en koude inschakelen. Als ik de binnenunits start dan branden 2 lampjes en na verloop van tijd gaat 1 uit.
Iemand een idee?

IMG-20210317-WA0001.jpeg MVIMG_20210317_172346.jpg
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Hier in huis hangen ook 4 Mitsubishi airco's via 2 split systemen.

Ik heb even mijn handleiding erbij gepakt en die 2 lampjes noemen ze de Operating indicators.

De noodbediening zou aangeven met de linker led dat hij op koelen staat en de rechter led dat hij op verwarmen staat.

Ik denk dus dat ze in het begin even allebei branden en daarna 1 van de 2 blijft branden afhankelijk van koelen of verwarmen.
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Rinja

  • #12
Ah, duidelijk. Ik vroeg het af omdat de unit in de slaapkamer begint met 1 lampje en in de woonkamer met 2. Verder duurt het bij verwarmen even dat de verstelling van de lamellen werkt. Bij koelen werkt dat direct.
Dat geldt overigens bij beide units.

Ben nu wat aan het testen, maar wat een rust. Vergeleken met onze mobiele airco.
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #13
Ik let eigenlijk nooit zo op die lampjes... Zou niet eens weten hoe dat bij mij verloopt.

Dat zal zeker een heel verschil zijn. En zeker met zijn modern systeem. Ik heb een split unit met 2 binnen units uit 2007 en zo'n zelfde set uit 2020. Vooral bij de buitenunit maakt dat ook al een enorm verschil in geluidsniveau.
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Rinja

  • #14
Het is in ieder geval geen installatieklus waar jezelf aan moet beginnen, is mijn beleving. Er moest gesoldeerd worden, gevacumeerd en daarnaast ging het plaatsen razendsnel. Ik heb met open mond gekeken
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

ABCDE

  • #15
Als je op verwarmen zet gaat hij eerst het hele systeem opstoken voor de fan begint te draaien zodat er geen koude lucht rondgeblazen wordt. Bij koelen gaat de fan wel direct aan.

Mobiel is inderdaad ruk vergeleken met een mooie split. Zowel qua ruimtegebruik, lawaai, energieverbruik, etc.
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #16
Klopt. En je mag het vullen nog niets eens zelf doen vanwege verplichte F gassen certificering.

Solderen gebeurt ook onder doorstroming van stikstof; ook niet iets dat de meeste klussers zelf kunnen.

Fijn dat het allemaal gelukt is en je tevreden bent :prima:
Uiteindelijk gewoon op een bestaande groep erbij aangesloten?
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Rinja

  • #17
Gewoon op bestaande groep. Daar zaten alleen wat lampen op en is volledig geaard. Het betreft nml plaatsing in garage die voor mijn vrouw is omgebouwd tot slaap-/was-/doucheruimte. En de 2e unit dus in de woonkamer.
Qua capaciteit moet bestaande groep geen probleem geven, heb ik ook begrepen bij mijn eerste vraagstelling. Ik was in de war met de 5.0 kw en dat dit niet het opgenomen vermogen was. Dat is dus de meerwaarde van dit forum.

Het was een investering om een goed en bekend merk aan te schaffen (ik heb natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal), maar in mijn beleving de moeite waard.
En netjes geplaatst. Alles door de installateur opgeruimd en gestofzuigd. Dikke pluim.

Mijn vrouw kijkt nu met een gerust hart naar de zomer en dat ze zich dankzij airco niet zo ziek gaat voelen.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker

Rinja

  • #18
ABCDE schreef:
Als je op verwarmen zet gaat hij eerst het hele systeem opstoken voor de fan begint te draaien zodat er geen koude lucht rondgeblazen wordt. Bij koelen gaat de fan wel direct aan.
Aha, dit wist ik niet. Dat verklaart de "vertraging."
 

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #19
Fijn dat het allemaal gelukt is en naar tevredenheid is uitgevoerd. Ga je nog lang plezier van hebben inderdaad!
 
  • Like
Waarderingen: Rinja

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu