5000 watt airco aansluiten

Djoklus

  • #1
Hai,

Gaarne jullie advies hoe een airco van 5000 watt aan te sluiten.
In ieder geval zal ik kabel 4 mm² gebruiken en een 25 A zekering (langzaam).
Waarover ik twijfel is hoe ik deze zal aansluiten:

Of direct aansluiting zonder stopcontact of een blauw "krachtstopcontact" of een normaal stopcontact?

Groet
Dennis
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #2
Is dit bedoeld voor in een woning of in een bedrijf?

Van een 25 Watt zekering heb ik nog nooit gehoord, je bedoelt 25 A?
 

Djoklus

  • #3
25 A natuurlijk :oops:

Gaat om woonhuis

groet
dennis
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Dan kun je deze (zeer waarschijnlijk industriële) airco niet aansluiten.

Je mag in een woonhuis geen zwaardere zekeringen gebruiken dan 16 Ampere.

Daarbij komt dat je hoofdzekering zeer waarschijnlijk 25 of 35 Ampere is, en daarop mag je zonder meer geen groep van 25 A aansluiten. Er moeten 2 stappen tussen zitten, dus tussen de waarde van de groep en die van de hoofdzekering!

Verzwaar niet zomaar een zekering. In geval van brand betaalt je verzekering geen cent uit...
 

Chathanky

  • #5
Dat zal dan een flink huis zijn, 5000 watt elektrisch zit je op zo'n 15000 Watt koelvermogen, benodigd vermogen is ongeveer 30 Watt/m³. :shock:

Aansluitwaarde staat op de unit aangegeven en zal wel 3 fase uitgevoerd zijn en zal je als je 1 fase aansluiting hebt deze om moeten laten bouwen.
 

Appeltje

  • #6
Zou me ook niet verbazen als het andersom is :)... ik had namelijk OOK de gedachte dat het koelwattage hetzelfde zou zijn als de aansluitwaarde... Draai je het om (5000 watt koelvermogen = 1600 a 1700 watt electrisch vermogen), dan wordt e.e.a. waarschijnlijker en kan het op een gewone groep.

Een blauwe contactstop is volgens mij voor caravans en gewoon 220 (geen krachtstroom) alleen wel waterdicht (nou ja, voor zover mogelijk).

Gr. Ries.
 

@rie

Specialist Elektra
  • #7
Misschien even een fototje van het type plaatje.
Dat wil nog wel eens verhelderend werken :P
 

Djoklus

  • #8


Groet
Djowi
 

Chathanky

  • #9
Ik neem aan dat het om de ash12ui gaat.

Die is gewoon achter een normale 230 groep te zetten van 10 of 16 ampere.

Tussen verdamper en condensor komt ook nog een kabel dit staat allemaal op het type plaatje vermeld.

2,5 mm² snoer of kabel is voldoende eveneens een normale geaarde steker voor een geaarde wcd.
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #10
Gebruikt dus voor koeling 4,3A.
 

Fiesiekus

  • #11
Opgenomen elektrisch vermogen = 1,23 kW
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #12
Dat is in de verwarmingsstand, in de koelingsstand 0,92.
 

Chathanky

  • #13
Alleen jammer dat ze Watts aangeven en kw hebben ingeslagen op het type plaatje. :mrgreen:
 

Ron321

Vaste Beantwoorder
  • #14
:mrgreen:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.