Kamer komt maar moeilijk op temperatuur

AKsr

  • #1
3 jaar geleden is bij mij een nieuwe Nefit Aquapower HRC geplaatst (modulerende regeling) met de Nefit Thermostaat Moduline 300, e.e.a. als vervanging van de 15 jaar oude Nefit HR ketel.
Huiskamer, keuken, gang en werkkamer zijn tevens voorzien van vloerverwarming. Stooklijn: 8:00 kamer moet 20 °C zijn. Om 10:30 u temperatuur naar 18,5 °C. Iedere dag hetzelfde patroon.
De vorige ketel deed dit keurig iedere dag. De nieuwe Nefit ketel is maar niet in staat om de kamer om 8:00 u op 20 °C te hebben. Vaak is hij om 9:00 nog bezig om van 19 naar 19,5 °C te gaan. Als hij eenmaal op temperatuur is, blijft de rest van de dag deze temperatuur ook gehandhaafd.
De aanwarmvervroeging staat aan, maar naar mijn idee werkt deze niet of nauwelijks.
Ketelcapaciteit is ruim voldoende (beter nog dan die van de oude ketel).
Installateur kent het probleem maar niet de oplossing. Nefit heeft monteur gestuurd. Die raadde aan de thermostaat te vervangen door een aan/uit thermostaat (Honeywell CMT907G). Het heeft allemaal geen enkel effect gehad.
Kan het zijn dat de combinatie vloerverwarming met modulerend regeling geen gelukkig huwelijk oplevert?
Heeft iemand enig idee wat ik moet instellen om mijn woonkamer 's morgens op 20 °C te hebben?
Met dank voor uw reactie!
Anton
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Hoe ver zakt de temperatuur in de nachtelijke uren af?
Staat de pomp op continue?

Wat is je water temp?

Had je voorheen radiatoren?

Het kan trouwens zo zijn dat je ketel cappaciteit overmatig is waardoor hij zij warmte niet kwijt raken kan.
Daardoor steeds uit schakelt waardoor er minder warmte vrij komt.
 

Kacheltje

  • #3
Begrijp ik het goed datje daarvoor een ruimtethermostaat had?
Als dat het geval is is de langere opwarmtijd te verklaren.
Je warmt de woonkamer op met een lagere cv temperatuur dan daarvoor.

Daarnaast kunnen er ook andere oorzaken zijn maar bij een goed werkende en ingeregelde installatie is het bovenstaande de verklaring voor de langere aanwarmtijd.

Ook de aanwarmvervroeging kan een begrenzing hebben van een x aantal uur. en dat kan te kort zijn om je woning op tijd aan te warmen Misschien staat daar wat over in de gebruiksaanwijzing van je thermostaat.
 

AKsr

  • #4
Er hangt een gewone kamerthermostaat (net als vroeger). De watertemperatuur is nu rond de 60°, maar fluctueert wel. Begrenzingen in de aanwarmtijd staan niet in de handleiding van de thermostaat.
's nachts zakt de temperatuur tot rond de 19°. Bij 18,5° gaat de ketel aan. (is tot nu toe maar weinig voorgekomen).
Pomp staat gewoon aan.
Het gekke is dat als de ketel gaat verwarmen (rond 7:30u) het bijna een uur duurt voordat hij van 19 naar 19,5° gaat. En hoewel hij nog niet op de ingestelde temperatuur is, gewoon weer uitschakelt. vervolgens na een 10 minuten 'rust' gaat hij weer een tijdje verwarmen.
 

Kacheltje

  • #5
Dan denk ik dat de inregeling van je radiatoren niet in orde is. Daar zijn de huidige cv ketels gevoelig voor.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Jou ketel vermogen is te hoog voor de afname die er heerst, of je hebt ergens een hele kleine radiator hangen die erg snel op temperatuur is waardoor hij al warm water terug geeft naar de retour van de ketel en deze dan denkt dat het huis al warm is.

Trouwens vloer verwarming heeft altijd lang nodig om op te warmen.

Heb je ook nog radiatoren?
 

AKsr

  • #7
Ik vergat nog te vertellen: in de kamer staat slechts een kleine radiator die bijna nooit gebruikt wordt. Dus de vloerverwarming moet de klas gewoon doen en heeft dit vroeger ook altijd probleemloos gedaan.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #8
Ja, maar vroeger moduleerde de ketel niet op water temperatuur.

Heb je ook radiatoren in de woonkamer?

Trouwens hebben we het nu over een klas?

Wat bedoel je daarmee?
 

AKsr

  • #9
Sorry ik bedoelde 'klus' :)
de vroegere ketel had een aan/uit regeling, maar functioneerde uitstekend.
 

Kacheltje

  • #10
Ook een vvw groep hoort goed te zijn ingeregelt. Een nieuwe ketel betekend vaak ook een andere cv pomp met een andere pompkarakterestiek.
De opbrengst van je nieuwe pomp kan anders zijn dan die van je vorige ketel.

Zit er een bypassventiel nabij je vvw verdeler?
 

DexterXL

Specialist Verwarming
  • #11
Heeft er al iemand je minimum pompcapaciteit verhoogd??
dit is gewoon in te stellen via het menu....
Ik zou eens beginnen op 60% minimum, en hoe hoog heben ze je maximum
cv-watertemp. ingesteld? kan je ook zien in het menu...
 

AKsr

  • #12
Pompcapaciteit (vlgs monteur NEFIT) dik in orde. Water temperatuur max 85°C.
Zou de modulkerende werking van de ketel kunnen worden uitgezet? Dan heb ik weer de oude Nefit terug. En die werkte altijd goed.
Of zeg ik nu domme dingen? :)
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #13
Ja is dom.
Daar heb je geen modulerende ketel voor

Kijk eens of er niet een radiator is die snel warmte terug geeft.
 

Kacheltje

  • #14
Nogmaals heb je een Bypassventiel?
Hoe warm wordt je aanvoer nu als de ketel brand?
Kijk eens of decvketel op vermogen komt dat kon bij je oude thermostaat maar nu bij de ketel zelf. En dan kun je ook nagaan of de ketel veel aan en uit gaat.

Dat er een voldoende grote pomp in de ketel zit betwijfel ik niet, het gaat er meer om dat het bij de een of de andere ketel kan verschillen. Een grotere pomp zit vaak ook op een ketel met meer vermogen. Als je de oude misschien kleine ketel vervangen hebt voor een met heel veel vermogen dan kan dit problemen geven. Weet je het merk en type ketel die je hiervoor had nog?
 

AKsr

  • #15
Als ketel brandt gaat watertemp. naar ca. 60-65 grd.
Tijdens opwarmen gaat de ketel af en toe uit. En dat verbaast mij nogal. Daarna houdt hij het allemaal keurig op temperatuur.
 

Kacheltje

  • #16
Ik vermoed dat het niets met je ketel te maken heeft maar veel eerder dat je cv systeem ingeregeld moet worden.
Als je enkel je vloerverwarming stookt of radiatoren er bij hebt zitten met thermostaatkranen hoort er een bypass in te zitten.

Met de karige gegevens blijft het een beetje gissen zo. Maar jou probleem is vaak het gevolg van de inregeling van je cv systeem.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #17
Dat heb ik vanmorgen om 09.30 en 1010 ook al gezegd.
Ketel vermogen is te hoog voor de installatie.

Een, je hebt er meer bij gezet. ........
 

AKsr

  • #18
Zou heel goed kunnen.
Mij lijkt dat de inregeling goed zou moeten zijn als zowel de installateur alsook Nefit er naar hebben gekeken.
In ieder geval bedankt voor alle adviezen en moeite die er gedaan is!
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #19
Nee hoor, NEFIT kijkt alleen naar zijn ketel of daar alles naar behoren functioneert.
 

AKsr

  • #20
Hoe kun je zien dat een ketel misschien teveel vermogen levert
 
Status
Niet open voor verdere reacties.