Hallo,
in juni is bij ons een nieuwe AWB ThermoElegance 4 geplaatst.
Nu is het erg koud, maar de kamertemperatuur komt niet boven de 18 graden. Ook is de opwarmtijd erg lang.
Op de CV-ketel staat dat de maximum CV-temp 75 graden is.
Thermostaat is AWB en ook nieuw.

Waar kan dit aan liggen?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #2
Temp verhogen naar 90 graden.
Als dat niet helpt, je installateur inschakelen is garantie.
 

Mfl75

  • #3
Kan ik dat zelf doen?
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #4
Klepje op de mantel openen, met menu toets langs de parameters bladeren, links op display kunt dit zien, dan selecteert u het radiatortje. Dan op ok en dan ziet u de huidig ingestelde aanvoer temperatuur.

Met de + en - toets kunt u de temperatuur wijzigen. Dan op ok drukken. Klaar.

Dit alles staat ook gewoon op het klepje beschreven.

Succes.
Calenta :cool:
 

Mfl75

  • #5
Hallo,
ik heb in de installatiehandleiding gekeken
En langs de paramaters op de ketel zelf gelopen, maar ik kan alleen maar het vermogen opschroeven en de nadraaitijd instellen. Ik kom nergens de maximale CV temperatuur instellen.
Heeft er nog iemand tips?

Alvast bedankt.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #6
D.71 moet je hebben. Maximum is 80 graden.
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #7
11.2.1 Regelingen bij de installatie
• Druk gedurende meer dan 7 seconden op de Mode-toets om naar het parameterscherm te gaan. Op het scherm verschijnt "0".
• Druk 4 keer op de toets van de modus . Op het scherm verschijnt "96", dit is het wachtwoord voor de installateurcode.

• Druk op de Mode-toets om te bevestigen. Op het scherm verschijnt de parameter "d.00" met bijbehorende waarde "XX".
• Druk op de toets of van de modus om naar de te wijzigen parameter te gaan.
• Druk op de toets of van de modus om naar de te wijzigen parameter te gaan.
• Herhaal dit voor elke parameter die gewijzigd moet worden.
• Druk gedurende meer dan 3 seconden op de toets om naar het parametermenu over te gaan.

d.71
Ingestelde max. temperatuur in de uitgaande verwarmingsleiding
°C
Selecteer een waarde tussen 45°C en 80°C.
75
ja

Dit is wat ik vond in de handleiding.

Succes.

Calenta :cool:
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #8
@ Ingmar,

Ach, je was me voor

Kan inderdaad ook uitgelegd op deze korte manier.
Ts heeft waarschijnlijk ook een handleiding.

Calenta :cool:
 

Mfl75

  • #9
Heren Ingmar en Calenta,
super bedankt. Dan moet ik toch niet goed gekeken hebben.
Kan een van jullie mij uitleggen wat er gebeurt als ik het vermogen opschroef?
De fabrieksinstelling is 18 KW en kan opgeschroefd worden tot max. 25 KW

Wederom alvast bedankt.
Marcel
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #10
18 Kw is meer dan genoeg, een gemiddelde woning gebruikt niet meer dan 10kw. Je kunt er nog zo veel vermogen op zetten, als het niet af gegeven kan worden, heb je niets aan al dat extra vermogen.

Zou het niet doen. Goed inregelen , dat helpt.


Calenta :cool:
 

Moepsie

  • #11
Hoi,

Ik heb dezelfde ketel.
De watertemperatuur is te forceren naar 87 graden, en dat scheelt.
In de installatiehandleiding staat op hoe je in de servicemode komt en deze kunt aanpassen.

De volgende parameters zijn alleen via code 35 (service code) toegankelijk
COD. 28 Maximaal aanvoertemperatuur bij externe tank
0 = 80°C
1 = 87°C
Fabrieksinstelling = 0

Mvg,
Erik Janssen
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #12
Ja moepsie en zeg an maar daaaaaaag met je handje tegen al je HR vermogen.
Je zult wel veel warmte hebben en steeds een pendeLende ketel tussen 87 en 90 graden
Super zo'n HR ketel waar je niks aan hebt.
 

Moepsie

  • #13
Ik snap ook dat dit niet de meest ideale instelling is. Dit is dan ook een noodgreep in de koude periode. Ik zelf laat dan ook binnenkort een extra radiator plaatsen en 2 Radiatoren vervangen met meer vermogen. Het bleek dat er 3000w te weinig opbrengst aanwezig is in mijn woonkamer.

Gr. Erik
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Dit is alleen een noodgreep om iemand over het weekend te helpen maar is
ABSOLUUT geen oplossing.
 