Jaga radiator ontluchten

Ggp

  • #1
Hallo,

Heeft iemand ervaring met ontluchten van jaga radiatoren?
Ik ben onlangs verhuisd, maar heb geen idee hoe ik de radiatoren moet ontluchten.

20210103_130230.jpg


20210103_130238.jpg


Zou dit hem misschien zijn?

20210103_130159.jpg
 
  • Klusservice
    Klusidee
    Klusidee helpt je met het vinden van een klusoplossing! Kom je er zelf niet uit en heb je een vakman nodig schakel dan de klusservice van Klusidee in. Direct een vakman inschakelen
  • Ronny

    Specialist Verwarming
    • #2
    De ontluchter is het messing schroefje binnen de omkasting boven de thermostaatkraan.
    Deze kun je met een grote schroevendraaier een stukje linksom draaien en daarmee ontluchten.
    Even opendraaien tot er water uitkomt en dan weer goed dichtdraaien.
     
    • Like
    Waarderingen: Jackd

    Ggp

    • #3
    Bedoel je deze Ron?

    Screenshot_20210103-211234_WhatsApp.jpg


    20210103_130238.jpg
     
    Laatst bewerkt door een moderator:
    • Like
    Waarderingen: Jackd

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #4
    Inderdaad, dat is de ontluchter.
     
    • Like
    Waarderingen: Dick52

    Willem52

    • #5
    Dacht altijd dat de ontluchting bovenin de radiator zat.
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #6
    Dat is hier ook zo, de ontluchter zit op het hoogste punt van deze warmtewisselaar.
     

    Ggp

    • #7
    Hartstikke bedankt Ronny, maar nu krijg ik van een buurman te horen dat deze radiatoren automatisch ontluchten, weet jij toevallig of dat het echt zo is?
     
    • Like
    Waarderingen: Freekcv

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #8
    Ik weet 100% zeker dat dit niet zo is.
    Jaga heeft inderdaad een tijdje automatische ontluchters bij convectoren geleverd maar
    zeker niet bij deze. Je hebt een wat oudere Tempo met een oud thermostaatventiel en toen
    waren er bij Jaga nog geen automatische ontluchters.
    Tegenwoordig worden er ook geen automatische ontluchters meer bijgeleverd, dit heeft o.a.
    te maken met de eisen die gesteld worden bij hele hoge gebouwen zoals die in b.v. Canada
    gebruikelijk zijn.
     

    Ggp

    • #9
    Dankje wel voor de uitleg Ronny ik weet voldoende:prima::prima:
     

    Franc1234

    • #10
    Die omkleding kun je er vanaf tillen/ schuiven. Als het goed is zie je dan een buisje omhoog lopen vanaf de bedienings unit. Daar bovenop zou je moeten kunnen ontluchten
    1609791893055.png
     
    • Like
    Waarderingen: Ggp

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #11
    Francois, je hebt niet goed opgelet.
    Bij deze Tempo is er een andere ontluchter toegepast.
     

    Dick52

    • #12
    Ronny bedankt, ik ben nieuw op het forum en had dezelfde vraag als Ggp, opgelost! Alleen bij de convectorputten, waar dezelfde convector in lijkt te zitten als onderin de radiatoren, heb ik dat messing schroefje niet gevonden. Werk het daar anders, of kunnen die niet worden ontlucht?
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #13
    Daar worden meestal lange ontluchters gebruikt in dezelfde kleur als de warmtewisselaar/convector.
    Deze ontluchters zijn lange buisjes die vanaf de convector naar boven lopen en daarop zit de ontluchter.
    Bij hogere putten is (normaal gezien) de ontluchter dan ook langer.
     

    irvingdevries

    • #14
    Ronny bedankt voor de info. Ik heb echter nog wel een probleempje met ontluchten. Bij mij zit de ontluchter in de meeste radiatoren gedraaid en kan ik er niet bij met een schroevendraaier. Hoe los ik dit op?

    20210208_112053.jpg
     

    Dweepmaster

    • #15
    Eerst de kap eraf, en dan kan je met beleid een waterpomp tang gebruiken om de schroefje rond te draaien ipv met een schroevendraaier. Nadruk met beleid, dus knijpen en dan voorzichtig linksom draaien. Handdoek eronder en dan komt er water uit en dan weer dicht draaien. Succes
     

    Ronny

    Specialist Verwarming
    • #16
    Klopt inderdaad, deze kun je makkelijk met een tangetje linksom draaien.
    Ik zou dit hier zeker proberen zonder de kap er af te halen, dat kost onnodig veel tijd.
    Als je er van bovenaf bij kunt dan moet het ook zo lukken.
     

    irvingdevries

    • #17
    Bedankt Dweepmaster en Ronny
     

    Login

    Je wachtwoord vergeten?
    Nog niet geregistreerd? Registreer nu