Isoleren muurplaat

Goedenavond,
Afgelopen week hebben ze een nieuwe kunststof kozijn geplaatst. En over 2 weken wordt in dezelfde ruimte de badkamer vervangen.

Nu hebben ze een stukje plafond weggehaald en het volgende viel me op. Je kijkt vanaf het plafond van de badkamer recht in de omtimmering van de dakgoot. Dus er is een open verbinding bij de ruimte boven mijn plafond en de dakgoot.

Verklaard ook dat bij een goede storm de wind door de zolder ging.

Wat zouden jullie doen? De dakgoot mee isoleren? Moet je dan folie toepassen? Je ziet nu op de foto de vorige eigenaar er steenwol tussen gepropt heeft maar dat werk blijkbaar niet.

Of hebben jullie nog andere ideeën?
IMG_5685.jpeg



IMG_5683.jpeg
IMG_5685.jpeg
 
(pir) isolatieplaten + flex purschuim
of
(glas)wol + dampremmende folie + tape.

In beide gevallen luchtdicht afwerken zodat er geen tocht doorheen komt.
 
Je kijkt naar de muurplaat. De omtimmering van je dakgoot zit alleen aan de buitenzijde van de goot.

Wat er ontbreekt is een stukje opgaande muur boven het kozijn. Dat had een houten rekje met isolatie, dampdichte folie en afwerking moeten zijn. Voordeel: Je kunt het nu wel goed doen.
 
@Walker wat bedoel ja dan met een rekje? En waar bevestig je het folie? Tussen het rekje en het isolatie materiaal? Of tussen plafond badkamer en isolatie materiaal?
 
@Jackd heb je bij de pir platen geen folie nodig? En bouw je dan de loze ruimte onder de goot dan vol? Of plaats je hem net naast de buitenmuur (die daar ontbreekt) tussen het plafond en de vloer van de 2e verdieping. En bij glaswol waar plaats je dan het dampwerende folie?
 
wat bedoel ja dan met een rekje?
@edvdburg : Dat is weinig anders dan een klein stukje HSB-wand om de ruimte tussen of naast een kozijn uit te vullen. Maar dus wel met dezelfde opbouw: Dampopen naar buiten toe, voldoende isolatie binnen het frame, dampdichte folie aan de binnenzijde, afwerking met gipskarton of gipsvezelplaat en luchtdicht aangesloten op de omringende delen.
 
De folie laag op PIR platen is dampdicht.
Hoe je die plaatst is afhankelijk van de situatie. Als je hier in het verlengde van die stenen stukken plaat kan plaatsen dan zou ik dat doen. Naden rondom purren.

Is het lastig dan wol en dampdichte folie aan de binnenzijden.
Eventueel dampopen folie aan de buitenzijde zodat de wind niet door de isolatie waait.
 
@Jackd ik denk dat ik best mooi de platen tussen de balken kan krijgen en dat hij ook nog eens tegen dat latje boven en onder aan loopt. Zou je dan juist alles zo strak mogelijk laten aansluiten, of zou je juist rondom een klein kiertje houden zodat je dit heel goed dicht kan afwerken met PUR. Ik ben bang dat als je hem er strak tegenaan zet er toch altijd op een paar plekken een klein kiertje zit wat je dan juist weer moeilijk dicht krijgen.
 
Een van de bekende pur merken adviseert bij hun flexibele pur minimaal 1 cm rondom.
Om de reden die jij geeft en om krimp en uitzetten van de materialen rondom op te vangen.
is de kier te klein dan kunnen er scheurtjes in de pur gaan ontstaan op de lange termijn.
 
Die cm aanhouden, mag ook iets meer zijn als dat makkelijker is. De pur achterin de kier krijgen is soms lastig als je geen ruimte hebt voor het pur-pistool.

Aan de voorkant (schuin) iets meer wegsnijden is soms nodig.
 