Isolatie tegen geluid warmtepomp

Pascalino

  • #1
Ik heb een warmtepomp geinstalleerd in een ruimte boven mijn slaapkamer.

Als de compressor werkt, hoor ik een gebrom in de slaapkamer.Erg storend. Onder het toestel heb ik al een mat geplaatst, wat niet veel helpt.

Wat kan ik doen om het geluid te verminderen rond mijn warmtepomp?

mvg
 

Droid

  • #2
Je hebt rubberen 'voetjes' waar je de pomp op kunt zetten...
 

Roman

  • #3
De rubberen voetjes zullen ook weinig uitmaken ben ik bang.

Het gaat om laag geluid wat doortrilt (flankeert). Het enige wat je daar tegen kunt doen is een zwevende ondergrond maakt die de juiste vering heeft.
Dat wil zeggen: een verend materiaal (glaswol oid) met daarop massa (een stevige plaat hout of een zwaarder materiaal, bv cement/steen/beton, met daarop je pomp). De boel moet wel enigszins veren, anders werkt het niet. Er zijn nogal wat afhankelijkheden.

Dit kun je makkelijk testen.

Hoe zwaar is die pomp ongeveer?
 

Willem.S

Specialist Hout/Bouw
  • #4
Wij leveren aan de scheepvaart "anti dreunplaten" .
Dit is meestal ocoumé multiplex met een kunststof tussenlaag.
Hier worden de machineruimtes van b.v. kruisers van gemaakt.

hier halen wij het b.v. vandaan.

Niet goedkoop, maar dan heb je ook wat..... :mrgreen:

w.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #5
Een proef die bijna niets kost. Ik heb dat is gedaan om te ervaren of het dreun geluid van een wasdroger kon beperken. Neem een stevig stuk multiplex zo groot als de diameter van een rubber binnenband. Ik gebruikte een fietsban omdat een droger een behoorlijk vloer oppervlak heeft. Pomp de band op een plaat multiplex op de band en de warmte pomp. Je hoort vanzelf of het werkt. Bij mij bleek dat de droger het geluid toch niet zo erg door gaf aan de vloer.
*wgb*
 

Chathanky

  • #6
Als het geluid doorzet door de overdracht van trillingen naar de vloer zijn trillingsdempers de oplossing.
Normaal is de compressor al uitgevoerd met rubbers of veren om dit af te vangen.

Belangrijk is wel dat je warmtepomp waterpas staat, zo niet dan kan dit de werking van de trillingsdmpers belemmeren.
Dus eerst even kijken of de warmtepomp wel goed staat zo niet kun je denken aan extra dempers.
Dit laatste kan wel eens nodig zijn bij houten vloeren.
 

Pascalino

  • #7
De warmtepomp staat op een houten vloer dat gemakkelijker geluid doorgeeft.

De pomp staat
- waterpas
- op een stevige metalen plaat, op glaswol oid

Volgens mij heb ik geen trillingen meer, maar hoor ik het gebrom van de compressor. Wat is een betaalbare oplossing om de kast goed te isoleren (kast van 2m hoog,1 m diep, 1m breed). Dat geluid is niet aangenaam...


mvg
 

Roman

  • #8
Begrijp ik uit je verhaal dat je nu een zwevend vloertje hebt aangelegd of was dat al zo?
(help ons jou helpen, geef duidelijke/meer info)

Een bekisting is eenvoudig te realiseren, let wel op dat laag frequent geluid moeilijk is te isoleren. Lees ook de ander recente topics over geluidsisolatie op dit forum, dan krijg je een idee wat mogelijk is.
 