Is deze vloer echt maar geschikt voor 200kg/m2

Status
Niet open voor verdere reacties.
Goedenavond,

Ik wil de cilinderbinnenunit (volgewicht 300kg) plaatsen in een kast, in de hal naast de voordeur.
Nu heb ik de oude bouwtekening (1961) erbij gepakt en deze spreekt over 200kg/m2. Totaal bedraagt het oppervlakte +/- 1m2 kast, en +/- 1m2 hal.
Over de 2 balken zou dus theoretisch 400kg verspreid kunnen worden, mag ik echter ook 300kg op 1m2 en dan rekening houden met 100kg-150kg op de andere m2?
De cilinder unit komt op ongeveer 10cm vanaf de muur.

balkgegevens:
65mm dik.
165mm hoog.
Overspanning 2200mm.
Hart op hart: +/- 50-60cm

moet ik nog rekening houden met de funderingsbalken omdat ook de badkamer vloer erboven, hierop deels rust.

C72FA564-7E66-4EC7-A2B9-88BBEACA6857.jpeg 3B52600A-F790-4D5C-87CE-74A613E521F4.jpeg
 
Dat is idd de toelaatbare vloerbelasting in een woning.
Hoe staat die 300 kg op de vloer, kleine pootjes?
 
@Rola
Deze staat op 4 stelpootjes welke erbij horen.
De vloerplanken gaan eruit en er komen 1 of 2 lagen underlaymentplaten op de vloer/hoofdbalken. De unit is 60 x 60
Ik wil er nog 2 dwarsbalken tussen bevestigen.
 
Status