Is deze vloer echt maar geschikt voor 200kg/m2

JeffreyD94

  • #1
Goedenavond,

Ik wil de cilinderbinnenunit (volgewicht 300kg) plaatsen in een kast, in de hal naast de voordeur.
Nu heb ik de oude bouwtekening (1961) erbij gepakt en deze spreekt over 200kg/m2. Totaal bedraagt het oppervlakte +/- 1m2 kast, en +/- 1m2 hal.
Over de 2 balken zou dus theoretisch 400kg verspreid kunnen worden, mag ik echter ook 300kg op 1m2 en dan rekening houden met 100kg-150kg op de andere m2?
De cilinder unit komt op ongeveer 10cm vanaf de muur.

balkgegevens:
65mm dik.
165mm hoog.
Overspanning 2200mm.
Hart op hart: +/- 50-60cm

moet ik nog rekening houden met de funderingsbalken omdat ook de badkamer vloer erboven, hierop deels rust.

C72FA564-7E66-4EC7-A2B9-88BBEACA6857.jpeg 3B52600A-F790-4D5C-87CE-74A613E521F4.jpeg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Dat is idd de toelaatbare vloerbelasting in een woning.
Hoe staat die 300 kg op de vloer, kleine pootjes?
 

JeffreyD94

  • #3
@Rola
Deze staat op 4 stelpootjes welke erbij horen.
De vloerplanken gaan eruit en er komen 1 of 2 lagen underlaymentplaten op de vloer/hoofdbalken. De unit is 60 x 60
Ik wil er nog 2 dwarsbalken tussen bevestigen.
 
Status