Is de inlaatcombinatie juist gemonteerd?

Abeljaars

  • #1
Ik heb zojuist een Remeha C28 verwarmingsketel geïnstalleerd. Eenmaal "gereed" probeerde ik allereerst het systeem met water te vullen, daartoe heb ik de waterleiding (in) via een inlaatcombinatie met een flexibele slang aan de CV-retourleiding aangesloten. Maar de flexibele slang krijgt geen water. Mijn vermoeden is dat ik de inlaatcombinatie verkeerd om heb aangesloten. Graag advies. Met groet, Ad (bijgaand 2 foto's van de installatie).
Details:
Foto.JPG


Detail inloopcombinatie (aan onderzijde gekoppeld aan de waterleiding, aan bovenzijde door middel van flexibele slang aan CV retourleiding):
Inlaatcombinatie.JPG


Overzicht:
WhatsApp Image 2020-11-03 at 20.59.15 (1).jpeg
 
Laatst bewerkt:

Onderhoudtje

  • #2
Als ik zo naar de installatie kijk verdient dit absoluut niet de schoonheidsprijs en lijkt het mij handig om een expert erbij te roepen. Maar wat betreft de inlaatcombinatie, niet alleen zit deze verkeerd om maar ook zit deze niet op de juiste plek. Wat wil je bereiken met een inlaatcombinatie voor het vullen van de cv installatie?
 

Abeljaars

  • #3
Dank voor de reactie! Het is wat het is, een amateur aan het werk. Misschien heb ik de inlaatcombinatie helemaal niet nodig om de CV te vullen? Het expansievat zal immers het uitzetten van water op kunnen vangen?
 

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #4
Je mag helemaal geen vaste verbinding maken tussen de waterleiding en het verwarmingscircuit, of je daar nu een inlaatcombinatie tussen zet of niet. Het gevaar voor terugslag vanaf het CV-circuit is daarvoor veel te groot. De waterleidingbedrijven gruwen van zo"n constructie.

Vullen dient bij een huisinstallatie te gebeuren met een af te koppelen vulslang! Die dan op het waterleidingcircuit aangesloten wordt aan een wasmachinekraan met terugslagklep (en na vullen van de CV daarvan afgekoppeld dient te worden).
 

Abeljaars

  • #5
Prima Kees, dat zal ik gaan aanpassen d.m.v. een losse vulslang. Dank :hup be:
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #6
Betekent dat vlagje België? De regelgeving aan jullie kant van de grens is nog wat strenger dan hier in Nederland. Er is een ingebruikname keuring verplicht door een erkend gastechnische technicus van elke ketel van minimaal 20 kW.

Verder voldoet de elektrische doos onder het expansievat met zijn open liggende draden niet aan de AREI.
 

Abeljaars

  • #7
U bent scherp Krunnie, ik heb niet opgelet, ik woon in Nederland. Elektriciteit wordt afgewerkt. Bijzonder dank voor de reactie :hup:
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #8
Waar zit de gaskraan?
Die hoort onder de ketel te zitten.
 

Krunnie

Specialist Elektra
  • #9
Die zit zo te zien verstopt achter de CV-warm leiding.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
De inlaatcombinatie zit verkeerd om waardoor de terugslagklep aan de binnenkant dicht gaat.
Je kunt hier dus nooit water door krijgen.

Zomaar wat punten:
De inlaatcombinatie moet in de koudwater toevoerleiding zitten
Ik zie geen overstortventiel
Het expansievat zit ondersteboven, dat mag wel maar het is niet handig
De ketel mag niet afgesloten worden door die twee afsluiters en zeker niet zonder overstortventiel
De gaskraan is niet makkelijk bereikbaar
Kun je makkelijk onderhoud uit LATEN voeren met de ketel op deze plek
Vaste aansluiting CV en water is niet toegestaan
Enz.

Een aantal punten zijn hierboven ook al opgenoemd, en ik hoop dat je dit
door een vakman opnieuw laat aansluiten als die er nog zin in hebben.
Ik noem dit geen klussen.
 
Laatst bewerkt:
  • Informatief
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Vonken_trekker

Vonken_trekker

Specialist Elektra
  • #11
Toevallig Pico Bello BV over de vloer gehad?
 

Abeljaars

  • #12
@Jan, de gaskraan zit inderdaad onder de ketel, net zichtbare achter de CV-Warm leiding.kr

@Ronny, dank voor de opmerkingen, ga ik mee aan de slag.
 

Marcn.88

Vaste Beantwoorder
Moderator
  • #13
Denk ook aan het juist beugelen van de rga en ltv verder sluit ik me bij de rest aan, bij de calenta zit het overstortventiel in de ketel verwerkt
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #14
Riool ook maar aansluiten voordat je er waterdruk opzet. Condenswater moet toch ook ergens heen lopen.
 

Onderhoudtje

  • #15
Sorry mensen ik heb er niks op tegen dat mensen (amateurs) gaan klussen. Voor mijn werk ben ik al bij veel creatieve constructies geweest waar het allemaal nog maar net goed gaat (of bijna verkeerd) en dat alleen maar om een paar centen te besparen. Als je niet weet hoe je een ketel veilig moet ophangen en hiervoor ook niet de nodige onderzoek gaat doen, dan vraag ik mij af of het verstandig is om een ketel op te hangen.
 
  • Like
Waarderingen: Lammy1

Abeljaars

  • #16
Grappig, sommige toch wat gefrustreerde reacties. Maar ik heb mijn vraag hier juist geplaats om ervan te leren, en ik steek er inderdaad wat van op, dank allen daarvoor :wink:.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

KlusserHein

  • #17
Sowieso moet die inlaatcombinatie onder de ketel in de koudwatertoevoer.
Ook deze moet aangesloten worden op het riool net als de afvoerslang van de ketel.
Die vulleiding moet er tussen uit.
Persoonlijk zou ik dat expansievat zo ook niet willen.
Als hij een keer lek raakt is het vervangen een drama.
Beugel hoort andersom.
Als je graag makkelijk bij wil vullen zou je een automatische vulinrichting kunnen nemen.
Kost wel wat, zou er wel eeb loodgieter voor bellen.
 

Peter

Specialist Bouw/Sanitair
  • #18
Ja ja er wordt wat afgeknutseld deze tijd.
Maar een cv ketel installeren en goed/veilig afstellen/in regelen is toch iets anders als een poppenhuis bouwen.
Hopelijk gaat het allemaal goed, en vallen er straks geen doden door koolmonoxide vergiftiging.
(Zal niet de eerste keer zijn door ondeskundige installatie.)
Veel succes gewenst.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie en Lammy1

Kees

Vaste Beantwoorder
  • #19
Abeljaars schreef:
Grappig, sommige toch wat gefrustreerde reacties.
Niet gefrustreerd, maar verontwaardigd, omdat een dergelijke constructie tegen alle regels ingaat waar installateurs zich aan moeten houden. En omdat dat dan levens kan kosten.

En dan staat er in de krant: "oorzaak was een ondeugdelijk aangelegde installatie". Dat dat dan door een hobbyist was gedaan, zal er vast niet bij komen te staan, dus krijgen de vaklui de schuld.
 
  • Like
Waarderingen: Krunnie

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu