Naja, ik ben makkelijk met het strooien met wat negatieve bewoordingen, maar dat ze je achterlaten met onverzegelde hoofdzekeringenkast staaft de term toch wel...
Volgende keer dat je netbeheerder langskomt riskeer jij een boete. Enkel verzegelen staat vaak nog wel voor 65 euro in de prijslijst.
Maar dat ze het voor elkaar gekregen hebben de hoofdzekering aan te spreken duidt ook wel op foute aansluiting in de kast. Wellicht voor de hoofdschakelaar...? Dat mag ook niet. Hoofdschakelaar uit, kap er af en en dan kun je het zo zien.
Normaliter sluit je deze kasten aan met de draden vanuit de meter rechtstreeks op de hoofdschakelaar. Maar soms wordt er wat geknoeid en dan wordt er eerst op de blokjes onderin aangesloten en pas daarna op de hoofdschakelaar waardoor het voor de PV cowboys makkelijk wordt om voor de hoofdschakelaar aan te sluiten. Prefab uit de fabriek gebruiken deze kasten die blokjes niet, als ze er al bij zitten... Indien dit bij jou zo zit hebben ze wellicht sluiting gemaakt bij het aansluiten op die blokjes... die dus niet spanningsloos te maken zijn indien ze voor de hoofdschakelaar zitten.
Heb je wel de verplichte sticker van PV teruglevering?;
Als het een 1x35A installatie is ontbreekt strikt genomen ook nog de bescherming voor de aardlekschakelaars die de boel op 40A limiteert. Maargoed, dat begeeft zich wel heel erg in de onwaarschijnlijkheden..