Intergas Xtreme 36 en tado

Hallo,
Ik heb sinds kort tado radiatorknoppen en een tado thermostaat. En boven op zolder een Intergas Xtreme 36.
Het probleem dat ik heb is dat ik de woonkamer niet warm krijg. Daar hangt de thermostaat als meetinstrument en twee knoppen op de radiatoren voor en achter als regelaar.
Tado is juist geconfigureerd.
Alle andere radiatoren in het huis (1e verd en zolder) werken uitstekend met dit systeem. Alleen beneden lijkt het alsof de ketel de warmte niet helemaal bij de radiatoren krijgt.
De aanvoerbuizen beneden in de kelder (daar lopen ze doorheen onderweg naar de radiatoren) zijn heet en de retour koud of heel lauw. De radiatoren zelf echter blijven nagenoeg koud.
Het lijkt net of de pomp van de ketel het warme water niet niet daar krijgt. De betreffende radiatoren zijn ook het verst weg gelegen.
Om de bemoeienis van tado uit te sluiten heb ik de knoppen even van de radiatoren afgehaald om ze maximaal open te zetten, maar dat maakt geen verschil. Dus de tado lijkt het niet te zijn. Ik ben een beetje huiverig om met ketel-instellingen te gaan rommelen...
Inzichten worden zeer gewaardeerd!
 
Ik zou beginnen om het hele systeem waterzijdig in te regelen. Dat doe je met de instelbare voetventielen van de radiatoren. De radiatoren dicht bij de ketel geef je minder flow, die in de woonkamer juist meer.
 
Heb je wel Zones aangemaakt en alle Tado thermostaat knoppen toegewezen aan de centrale zoneregelaar; de thermostaat in de woonkamer?
 
Even een update. Allereerst dank voor alle reacties.
Mijn Xtreme 36 schoot steeds in statuscode 1, met ook het cv icoontje nog aan en de temperatuur op 70gr.
Vandaag heb ik rigoreus de tado-beinvloeding even uitgeschakeld. Ketel uitgezet, alle knoppen eraf gehaald, ook de thermostaat, en de draden verbonden zodat continu warmte werd gevraagd. Even ouderwets, aan of uit.
Daarna ben ik een tijdje voor de ketel gaan zitten en toen zag ik in het proces van opstarten, een tijdje lopen en de code 1 ook de N201 notificatie langskomen. Ook die duidt op het niet rondkrijgen van het water, volgens diverse (Google) informatiebronnen als gevolg van verstopping of lucht.
Toen ben ik nog rigoreuzer gegaan: alle voetventielen open gezet, alles nog eens ontlucht (in alle eerlijkheid: soms kwam er een heel klein beetje (hooguit 1 sec) lucht uit), en de boel weer aangezet.
Een hoop lawaai (nou ja lawaai, een hoop geruis (lucht/vuil?)) in de ketel, maar er kwam stroming op gang, duidelijk voelbaar in de retourleiding, die na een tijdje ook begon op te warmen. En ook de radiatoren helemaal beneden deden het. Fijn!
Nu de tado weer integraal aangesloten, maar ik ben nog even van de voetventielen afgebleven.
En ik ga binnenkort de hele installatie toch maar eens schoonspoelen. Kan nooit kwaad lijkt me, en als er inderdaad vervuiling in zit is dat meteen weg.
Tot zover. Misschien heeft iemand ooit iets aan dit relaas.
In elk geval allen dank voor de tips en het meedenken.
@Kaajee: alles nog eens gecheckt en de tado installatie klopt.
 