Intergas vervangen welke geveldoorvoer???

Status
Niet open voor verdere reacties.

Calenta

Specialist Verwarming
Hallo,

Vast wel eens vaker tegengekomen, een intergas VR H22VRM/VRMW moet worden vervangen.

Nu wil ik deze vervangen voor een HR ketel en een nieuwe geveldoorvoer plaatsen.Haal ik de oude ketel van de wand, komt er een enorm gat in de gevel. Wat wordt er als alternatief gebruikt, behalve eerst de gevel dicht metselen en een nieuw gat boren... :x

Graag jullie advies.
 
Je kunt hiervoor mischien een renovatie muurdoorvoer gebruiken.
89_Dakengeveldoorvoer_1.jpg

Je moet even kijken of je uitkomt met de maten, want deze zijn eigenlijk voor de gaten die de gaten van een vaillant geiser met muurdoorvoer achterlaat.
 
Hey Ingmar,

Bedankt voor je reactie!

Ik heb het inmiddels opgelost door een dubbele geveldoorvoer te gebruiken.
Zo eentje met twee pijpen naast elkaar, deze voor en achterplaat dekken het grote gat in de gevel net af. Boven en onder in de buitengevel een cls balk vastgezet en hier kon ik de buitenplaat aan vast schroeven.

Mvg, Calenta :cool:
 