Dag,
Ik kom er niet uit, heb meerdere vermoedens, maar hoop toch ideeën hier te krijgen.
Onze Intergas HRe 36/30 gaat bizar vaak op bedrijfscode 1. Temperatuur bereik. Huidige instellingen:
c en c.: 25%
max pompvermogen etc; 40%
Aanvoertemperatuur 65C
Open Therm middels Plugwise.
Situatie:
beneden vloerverwarming (4 lussen). Temperatuur geeft aan +- 23-25C aanvoer.
Boven 1 thermostaatkraan op doucheradiator, stand 1, radiatoren op werkkamer en twee slaapkamers, zo goed als dicht, waarbij diegene die verst van de ketel staat, meest open staat (maar die wordt uberhaupt niet warm...). Zelfs als ik alle radiatoren wagenwijd open zet, blijft ie vaak stand 1 geven. Als ik alles dicht doe, op die ene radiator en VV na, wordt ie nog steeds niet warm.
warmtevraag (de grote gele vlakken waren wat testdingen).
CV water temperatuur:
Warmtevraag:
Alle voetventielen boven stonden wagenwijd open, dat heb ik zo gelaten.
Ik heb gecheckd, maar in een jaar tijd, heeft de vlam 25000x ontvlamt. Niet echt een behoud voor de ketel lijkt mij?
Belangrijkste vraag:
Hoe krijg ik die vlam minder vaak te branden? Of is onze CW5 ketel (min. 7-7.2Kw) echt te dik hiervoor?
Ik kom er niet uit, heb meerdere vermoedens, maar hoop toch ideeën hier te krijgen.
Onze Intergas HRe 36/30 gaat bizar vaak op bedrijfscode 1. Temperatuur bereik. Huidige instellingen:
c en c.: 25%
max pompvermogen etc; 40%
Aanvoertemperatuur 65C
Open Therm middels Plugwise.
Situatie:
beneden vloerverwarming (4 lussen). Temperatuur geeft aan +- 23-25C aanvoer.
Boven 1 thermostaatkraan op doucheradiator, stand 1, radiatoren op werkkamer en twee slaapkamers, zo goed als dicht, waarbij diegene die verst van de ketel staat, meest open staat (maar die wordt uberhaupt niet warm...). Zelfs als ik alle radiatoren wagenwijd open zet, blijft ie vaak stand 1 geven. Als ik alles dicht doe, op die ene radiator en VV na, wordt ie nog steeds niet warm.
warmtevraag (de grote gele vlakken waren wat testdingen).
CV water temperatuur:
Warmtevraag:
Alle voetventielen boven stonden wagenwijd open, dat heb ik zo gelaten.
Ik heb gecheckd, maar in een jaar tijd, heeft de vlam 25000x ontvlamt. Niet echt een behoud voor de ketel lijkt mij?
Belangrijkste vraag:
Hoe krijg ik die vlam minder vaak te branden? Of is onze CW5 ketel (min. 7-7.2Kw) echt te dik hiervoor?