Instellingen cv ketel icm vloerverwarming

Hallo allemaal,

Ik zit een beetje te stoeien met onze instellingen/situatie.
Wij hebben momenteel de huurketel Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A, welke een minimum vermogen heeft van 6,9 kW.
We hebben geen radiatoren meer, maar uitsluitend vloerverwarming op de benedenverdieping (woonkamer, keuken) van 36 m2.
De verdeler is een slim verdeler van VTE met de Grundfos alpha1 15-60 bp pomp.

Er zijn momenteel 4 van de 8 groepen in gebruik. De resterende groepen zijn vrij voor onze toekomstige aanbouw.
Als ik het goed heb begrepen, is het minimum vermogen van de ketel eigenlijk te hoog voor onze situatie.

Voor nu heb ik de volgende instellingen aangehouden:
Aanvoertemperatuur op 75 graden
3 (Maximaal CV-vermogen) op 30%
3. (Maximale pompcapaciteit CV) op 30%
8 (CV-pomp nadraaitijd) op 3 minuten
c (Minimaal CV-toerental) op 25%
c. (Minimale pompcapaciteit CV) op 25%
f (Starttoerental CV) op 50%
f. (Starttoerental WW) op 50%

De witte draaiknop van de verdeler heb ik momenteel op stand 3 van de 6 staan en de aanvoermeter laat 26 graden zien.
De draadloze Tado thermostaat heb ik op 18 graden ingesteld (voor nu).
Voor mijn gevoel pendelt de ketel nog steeds te veel. Ik zie hem op bedrijfscode 5 staan, vervolgens gaat hij naar 1 en blijft hij een aantal minuten op 1 en gaat hij uiteindelijk weer naar 5.

Wat zouden jullie aanraden in dit geval? Moet ik de instellingen van de ketel weer aanpassen? Moet ik de stand van de witte draaiknop van de verdeler hoger zetten? Of moet ik gaan kijken voor een andere ketel?

Ik hoor het graag, alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Voor wanneer staat de aanbouw gepland? Want nu een ketel vervangen die 10-15 jaar meegaat heeft niet veel nut als je over 2 jaar gaat verbouwen.
 
Verlaag de aanvoertemperatuur naar 60 graden.
CV-vermogen zou je op 40-45% moeten houden, omdat je bij 30% de ketel niet meer kunt laten moduleren.
 
Door geen kennis gehinderd het toerental zomaar verlagen bij de opstart van de ketel????
Stop met dit soort aanpassingen er staat duidelijk dat het 70% moet zijn en dat is niet voor niets.
En ook het minimale brander vermogen mag niet op 25% maar moet op minimaal 30% staan.
De combinatie van alleen maar vloerverwarming en een te zware ketel zal nooit zomaar goed gaan werken.
Advies aanvoertemperatuur van de CV ketel is door de fabrikant opgegeven en moet staan op ca. 65 a 70°C
Ze hebben buffervaten bedacht om het pendelen van de ketel te voorkomen. omdat de vloerunit met groet regelmaat dichtloopt en is het ketel circuit te klein en slaat de ketel af een buffervat kan dat voorkomen.
 
Heb je full electric overwogen? Ik zie heel vaak nu dat mensen een nieuwe ketel (jonger dan 3 jaar) weg doen voor een warmtepomp. Zit ook met 36/30 die teveel vermogen heeft en ga niet verbouwen, maar ik denk wel na welke afslag ik ga nemen. Heb ook van alles met de instellingen geprobeerd, maar betalen zal je. Mijn mooiste investering zijn de airco units in belangrijkste ruimtes. scheelt echt met gas. en voor de luxe de vv op een extream 30 voor de warme voetjes. Die mis je bij een warmte pomp. Maar dat is mijn keuze
 
Laatst bewerkt:
Je verdeler (mengverdeler) heeft een aanvoertemperatuur nodig van tussen de 40 en 70 graden, dus staat nu veul te laag.
Voorts is de vraag of er de benodigde keerklep of motorklep geplaatst is.
Geen radiatoren meer schrijf je is er een paralel buffer geplaatst om de waterzijdige inhoud te vergroten (maar die vraag was al gesteld)?
Is er een schunt / avdo in de installatie aanwezig?
Begin eerst eens met de cv ketel terug naar zijn fabrieks instellingen te zetten!
 
Een andere ketel lost dit waarschijnlijk niet helemaal op. Als die 36 m² vloer de enige verwarming is, vraagt die ruimte op een koude dag grofweg 1,5 à 2,5 kW, en op een zachte dag maar 0,6 à 1 kW. Jouw ketel kan niet onder 6,9 kW en ook de kleinste ketels gaan zelden onder 2 kW, dus hij moet aan en uit, wat je ook instelt. Cvolieboy zei het al: alleen vloerverwarming op een te zware ketel gaat nooit zomaar goed werken, en de start- en minimumstanden lager zetten helpt niet.

Wel nakijken wat De loodgieter aankaartte: 26 °C aan de verdeler is erg laag. Draai de verdeler eens verder open en voel of alle lussen warm worden. Zet ze daarna zo dat de aanvoer- en retourtemperatuur van elke lus ongeveer 10 °C verschillen, zoals gebruikelijk bij vloerverwarming op een cv-ketel (bijvoorbeeld 40/30). Wacht na elke aanpassing minstens 20 minuten voor je opnieuw meet, dus reken op een paar dagen.

Voor later: je gasverbruik zegt veel over wat je huis echt vraagt. Gebruik je bijvoorbeeld 550 m³ per jaar voor verwarming, dan is dat ongeveer 2 kW op een koude dag. Dat getal, plus de uitbreiding, is wat je straks nodig hebt om het volgende toestel te kiezen. Hoeveel m³ gebruik je ongeveer per jaar?
 
@mk123 hoe meet ik dat per lus? Ik heb de verdeler inmiddels verder opengedraaid en zie op de meter nu 30 staan. Ik kan hem eventueel nog verder opendraaien.
De retourmeter laat 28 graden zien

We verbruiken tussen 700-750 m3 per jaar.
 
Laatst bewerkt:
IMG_9474.jpeg
 
Door het verwijderen van de radiatoren (boven) heb je een gebalanceerd systeem volledig uit balans gehaald. Ik vraag me altijd af waarom mensen radiatoren verwijderen als alles binnen een geïsoleerde schil ligt.
 
Twee redenen:

  • Verwarmingsbuizen en radiatoren zijn lelijk (iig de oude) en vervangen kost ook geld. Nu hebben we alles mooi strak.
  • We verwarmen boven alles met airco’s, veel goedkoper en efficiënter.

Cv ketel wordt toch ooit vervangen door een warmtepomp en er komt nog genoeg m2 vloerverwarming bij dus zie het probleem niet. Vraag alleen wat de meest efficiënte instellingen voor de ketel zijn, niet waarom we de radiatoren hebben weggedaan
 
Wat ik heb gedaan in onze woning:
Begane grond overal vloerverwarming met zone regeling per ruimte.
Boven overal convectors met zone regeling per ruimte.

In de badkamer op de B.G. vloerverwarming en een grote handdoek radiator,
Deze vloerverwarmingsgroep staat altijd open (geen thermische motor) en deze ruimte is
dan ook altijd lekker warm als er ergens anders warmte gevraagd wordt.
De ketel kan daar altijd evt. overtollig vermogen kwijt.
Er is in die ruimte wel een zone regeling (alleen thermostaat) aanwezig, daarmee
kan in uitzonderlijke gevallen toch bijverwarmd worden als dat nodig is in die ruimte.

Misschien niet helemaal efficiënt maar dat boeit me niet zo.
 
Per lus meten gaat het makkelijkst met een infraroodthermometer, een goedkope is genoeg. Plak een stukje schilderstape op de aanvoer- en de retourbuis van elke lus vlak bij de verdeler en meet op de tape: op blank metaal of glanzend kunststof meet je verkeerd. Met de hand voelen kan ook als eerste check.

Op je foto staat 30 op de aanvoer en ongeveer 28 op de retour. Dat is maar 2 °C verschil: er gaat veel water door de vloer dat bijna niet afkoelt, de vloer neemt nu weinig warmte op. Kijk per lus: de lus met de warmste retour krijgt het meeste water. Knijp die een klein beetje dicht met de debietmeter of het instelventiel van die lus, wacht minstens 20 minuten en meet opnieuw, tot de retouren ongeveer gelijk zijn. Blijft het verschil over de hele verdeler klein terwijl de woonkamer wel warm wordt, zet de Alpha-pomp op je verdeler dan een stand lager. Haalt de woonkamer op een koude dag zijn temperatuur niet, draai de verdeler weer wat verder open.

Dan de instellingen van de ketel. 700 à 750 m³ per jaar is, na aftrek van warm water en koken, grofweg 2 à 2,5 kW op een koude dag, en je ketel kan niet onder 6,9 kW. Helemaal weg krijg je het pendelen dus niet, maar je kan elke run wel langer en zuiniger maken:
  • het maximale vermogen voor verwarming zo laag als het menu toelaat;
  • de wachttijd tussen twee starts (anti-pendeltijd) zo lang mogelijk, de vloer overbrugt die pauze makkelijk;
  • de aanvoertemperatuur van de ketel niet hoger dan nodig: je verdeler mengt toch naar 30, dus 40 à 45 °C uit de ketel is genoeg, en dan condenseert hij bij elke run;
  • heb je een buitenvoeler of een modulerende (OpenTherm) thermostaat, laat hem dan op de stooklijn stoken in plaats van aan/uit.
Welke parameter dat bij jouw Kombi Kompakt is, staat in de installateurshandleiding. En wat Ronny doet helpt ook: één lus zonder thermostaat die altijd open staat, zodat de ketel zijn warmte altijd kwijt kan.

Als er straks meer vloer bijkomt en de ketel een warmtepomp wordt, zit je goed: een kleine warmtepomp werkt met een vloer op 30 à 35 °C heel goed.
 
dit is een menginjectie verdeler en een aanvoertemperatuur primar van 40 graden is te laag voor deze verdelers, deze verdeler zijn uitgelegd op een minimale aanvoertemperatuur van 60 graden.
Bij 60 graden aanvoer draait de ketel nog in het HR bereik zolang de retour temperatuur onder de 55 graden blijft
 