Instellingen cv ketel icm vloerverwarming

Hallo allemaal,

Ik zit een beetje te stoeien met onze instellingen/situatie.
Wij hebben momenteel de huurketel Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A, welke een minimum vermogen heeft van 6,9 kW.
We hebben geen radiatoren meer, maar uitsluitend vloerverwarming op de benedenverdieping (woonkamer, keuken) van 36 m2.
De verdeler is een slim verdeler van VTE met de Grundfos alpha1 15-60 bp pomp.

Er zijn momenteel 4 van de 8 groepen in gebruik. De resterende groepen zijn vrij voor onze toekomstige aanbouw.
Als ik het goed heb begrepen, is het minimum vermogen van de ketel eigenlijk te hoog voor onze situatie.

Voor nu heb ik de volgende instellingen aangehouden:
Aanvoertemperatuur op 75 graden
3 (Maximaal CV-vermogen) op 30%
3. (Maximale pompcapaciteit CV) op 30%
8 (CV-pomp nadraaitijd) op 3 minuten
c (Minimaal CV-toerental) op 25%
c. (Minimale pompcapaciteit CV) op 25%
f (Starttoerental CV) op 50%
f. (Starttoerental WW) op 50%

De witte draaiknop van de verdeler heb ik momenteel op stand 3 van de 6 staan en de aanvoermeter laat 26 graden zien.
De draadloze Tado thermostaat heb ik op 18 graden ingesteld (voor nu).
Voor mijn gevoel pendelt de ketel nog steeds te veel. Ik zie hem op bedrijfscode 5 staan, vervolgens gaat hij naar 1 en blijft hij een aantal minuten op 1 en gaat hij uiteindelijk weer naar 5.

Wat zouden jullie aanraden in dit geval? Moet ik de instellingen van de ketel weer aanpassen? Moet ik de stand van de witte draaiknop van de verdeler hoger zetten? Of moet ik gaan kijken voor een andere ketel?

Ik hoor het graag, alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Voor wanneer staat de aanbouw gepland? Want nu een ketel vervangen die 10-15 jaar meegaat heeft niet veel nut als je over 2 jaar gaat verbouwen.
 
Verlaag de aanvoertemperatuur naar 60 graden.
CV-vermogen zou je op 40-45% moeten houden, omdat je bij 30% de ketel niet meer kunt laten moduleren.
 
Door geen kennis gehinderd het toerental zomaar verlagen bij de opstart van de ketel????
Stop met dit soort aanpassingen er staat duidelijk dat het 70% moet zijn en dat is niet voor niets.
En ook het minimale brander vermogen mag niet op 25% maar moet op minimaal 30% staan.
De combinatie van alleen maar vloerverwarming en een te zware ketel zal nooit zomaar goed gaan werken.
Advies aanvoertemperatuur van de CV ketel is door de fabrikant opgegeven en moet staan op ca. 65 a 70°C
Ze hebben buffervaten bedacht om het pendelen van de ketel te voorkomen. omdat de vloerunit met groet regelmaat dichtloopt en is het ketel circuit te klein en slaat de ketel af een buffervat kan dat voorkomen.
 
Heb je full electric overwogen? Ik zie heel vaak nu dat mensen een nieuwe ketel (jonger dan 3 jaar) weg doen voor een warmtepomp. Zit ook met 36/30 die teveel vermogen heeft en ga niet verbouwen, maar ik denk wel na welke afslag ik ga nemen. Heb ook van alles met de instellingen geprobeerd, maar betalen zal je. Mijn mooiste investering zijn de airco units in belangrijkste ruimtes. scheelt echt met gas. en voor de luxe de vv op een extream 30 voor de warme voetjes. Die mis je bij een warmte pomp. Maar dat is mijn keuze
 
Laatst bewerkt:
Je verdeler (mengverdeler) heeft een aanvoertemperatuur nodig van tussen de 40 en 70 graden, dus staat nu veul te laag.
Voorts is de vraag of er de benodigde keerklep of motorklep geplaatst is.
Geen radiatoren meer schrijf je is er een paralel buffer geplaatst om de waterzijdige inhoud te vergroten (maar die vraag was al gesteld)?
Is er een schunt / avdo in de installatie aanwezig?
Begin eerst eens met de cv ketel terug naar zijn fabrieks instellingen te zetten!
 
Een andere ketel lost dit waarschijnlijk niet helemaal op. Als die 36 m² vloer de enige verwarming is, vraagt die ruimte op een koude dag grofweg 1,5 à 2,5 kW, en op een zachte dag maar 0,6 à 1 kW. Jouw ketel kan niet onder 6,9 kW en ook de kleinste ketels gaan zelden onder 2 kW, dus hij moet aan en uit, wat je ook instelt. Cvolieboy zei het al: alleen vloerverwarming op een te zware ketel gaat nooit zomaar goed werken, en de start- en minimumstanden lager zetten helpt niet.

Wel nakijken wat De loodgieter aankaartte: 26 °C aan de verdeler is erg laag. Draai de verdeler eens verder open en voel of alle lussen warm worden. Zet ze daarna zo dat de aanvoer- en retourtemperatuur van elke lus ongeveer 10 °C verschillen, zoals gebruikelijk bij vloerverwarming op een cv-ketel (bijvoorbeeld 40/30). Wacht na elke aanpassing minstens 20 minuten voor je opnieuw meet, dus reken op een paar dagen.

Voor later: je gasverbruik zegt veel over wat je huis echt vraagt. Gebruik je bijvoorbeeld 550 m³ per jaar voor verwarming, dan is dat ongeveer 2 kW op een koude dag. Dat getal, plus de uitbreiding, is wat je straks nodig hebt om het volgende toestel te kiezen. Hoeveel m³ gebruik je ongeveer per jaar?
 
@mk123 hoe meet ik dat per lus? Ik heb de verdeler inmiddels verder opengedraaid en zie op de meter nu 30 staan. Ik kan hem eventueel nog verder opendraaien.
De retourmeter laat 28 graden zien

We verbruiken tussen 700-750 m3 per jaar.
 
Laatst bewerkt:
IMG_9474.jpeg
 
Door het verwijderen van de radiatoren (boven) heb je een gebalanceerd systeem volledig uit balans gehaald. Ik vraag me altijd af waarom mensen radiatoren verwijderen als alles binnen een geïsoleerde schil ligt.
 
Twee redenen:

  • Verwarmingsbuizen en radiatoren zijn lelijk (iig de oude) en vervangen kost ook geld. Nu hebben we alles mooi strak.
  • We verwarmen boven alles met airco’s, veel goedkoper en efficiënter.

Cv ketel wordt toch ooit vervangen door een warmtepomp en er komt nog genoeg m2 vloerverwarming bij dus zie het probleem niet. Vraag alleen wat de meest efficiënte instellingen voor de ketel zijn, niet waarom we de radiatoren hebben weggedaan
 

Forum statistieken

Onderwerpen
158.060
Berichten
1.041.797
Leden
112.024
Nieuwste lid
ET_GENT
Back
Bovenaan Onderaan