Instellingen cv ketel icm vloerverwarming

Hallo allemaal,

Ik zit een beetje te stoeien met onze instellingen/situatie.
Wij hebben momenteel de huurketel Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24 A, welke een minimum vermogen heeft van 6,9 kW.
We hebben geen radiatoren meer, maar uitsluitend vloerverwarming op de benedenverdieping (woonkamer, keuken) van 36 m2.
De verdeler is een slim verdeler van VTE met de Grundfos alpha1 15-60 bp pomp.

Er zijn momenteel 4 van de 8 groepen in gebruik. De resterende groepen zijn vrij voor onze toekomstige aanbouw.
Als ik het goed heb begrepen, is het minimum vermogen van de ketel eigenlijk te hoog voor onze situatie.

Voor nu heb ik de volgende instellingen aangehouden:
Aanvoertemperatuur op 75 graden
3 (Maximaal CV-vermogen) op 30%
3. (Maximale pompcapaciteit CV) op 30%
8 (CV-pomp nadraaitijd) op 3 minuten
c (Minimaal CV-toerental) op 25%
c. (Minimale pompcapaciteit CV) op 25%
f (Starttoerental CV) op 50%
f. (Starttoerental WW) op 50%

De witte draaiknop van de verdeler heb ik momenteel op stand 3 van de 6 staan en de aanvoermeter laat 26 graden zien.
De draadloze Tado thermostaat heb ik op 18 graden ingesteld (voor nu).
Voor mijn gevoel pendelt de ketel nog steeds te veel. Ik zie hem op bedrijfscode 5 staan, vervolgens gaat hij naar 1 en blijft hij een aantal minuten op 1 en gaat hij uiteindelijk weer naar 5.

Wat zouden jullie aanraden in dit geval? Moet ik de instellingen van de ketel weer aanpassen? Moet ik de stand van de witte draaiknop van de verdeler hoger zetten? Of moet ik gaan kijken voor een andere ketel?

Ik hoor het graag, alvast bedankt!
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Voor wanneer staat de aanbouw gepland? Want nu een ketel vervangen die 10-15 jaar meegaat heeft niet veel nut als je over 2 jaar gaat verbouwen.
 
Verlaag de aanvoertemperatuur naar 60 graden.
CV-vermogen zou je op 40-45% moeten houden, omdat je bij 30% de ketel niet meer kunt laten moduleren.
 
Door geen kennis gehinderd het toerental zomaar verlagen bij de opstart van de ketel????
Stop met dit soort aanpassingen er staat duidelijk dat het 70% moet zijn en dat is niet voor niets.
En ook het minimale brander vermogen mag niet op 25% maar moet op minimaal 30% staan.
De combinatie van alleen maar vloerverwarming en een te zware ketel zal nooit zomaar goed gaan werken.
Advies aanvoertemperatuur van de CV ketel is door de fabrikant opgegeven en moet staan op ca. 65 a 70°C
Ze hebben buffervaten bedacht om het pendelen van de ketel te voorkomen. omdat de vloerunit met groet regelmaat dichtloopt en is het ketel circuit te klein en slaat de ketel af een buffervat kan dat voorkomen.
 