Ik heb een vloerverwarmingsinstallatie laten leggen met een Robot pro verdeler.
Ik snap de snel verdienende ik leg bij jou wel even vloerverwarming aan ja dat gaat wel geen probleem bedrijven en de mensen die ze laten leggen NIET. En de mensen die deze bedrijven laten komen niet!
JE BETAALT ERGENS VOOR LAAT ZE HET OPLOSSEN!
E.e.a. is afhankelijk van een aantal factoren die hier op het forum al tal van keren zijn behandeld.
Hoe is e.e.a. aangebracht in wat voor leg patroon zijn de slangen aangebracht, slakkenhuis heen en weer patroon.
Zijn de groepen ingeregeld (EN NIET HET LTV ventiel) ingeregeld? Flow per groep? Heb je
überhaupt wel inregel ventielen per groep?
En voor degene die zeggen dat het geen reet uit maakt hoe de slangen gelegd zijn slakkenhuis of heen en weer wil ik even het volgende hierover mede delen.
In een slakkenhuis bevind zich het keerpunt van de warmteafgifte zich in het midden van de groep wat resulteert in een mogelijk lagere aanvoer temperatuur.
Bij een heen en weer patroon MEANDER heb je een hogere aanvoer temperatuur nodig.
Dan nog de lengte van de groepen welke nogal eens de maximale lengte overschrijd wat de warmte afgifte geen goed doet.
Is er een schunt of avdo aanwezig. is de ketel cv zijdig afgesteld op de warmte afgifte van de woning.
dit om pendelen van de ketel te voorkomen en dus onnodig gasverbruik.
klokthermostaat met nachtverlaging van meer als 5 graden is een no go.
enz, enz. maar zoek eens op het forum op vloerverwarming en je zult versteld staan hoeveel dezelfde vragen er hier over gesteld worden en met steeds de standaard antwoorden waar eest naar gekeken moet worden.