Instellen Intergas Xtreme 36 vloerwerwarming + radiatoren

Simyo

  • #1
Beste klussers !

Ik zit met een klein dilemma:

Het betreft een net opgeleverde nieuwbouwhuis (1 maand oud).
Er is vloerverwarming beneden, ongeveer 55m2 en radiatoren van Danfoss op 1e verdieping en 1 op zolder.
3 van 1kw (inclusief zolder), 2 van 1.5kw en 1 van 0.5kw.

Het blijkt dat de radiatoren boven met een aan/uit thermostaat van honeywell round bediend worden.
Voor de vloerverwarming is het een honeywell round modulation. (open therm).

Nu wilde ik weten wat de correcte instellingen zijn voor mijn vloerverwarming, aangezien deze geen pomp en geen pompschakelaar op de verdelers heeft zitten.

De aanvoertemp stond op 80°C en tapwater ook.
Aanvoertemp heb ik verlaagd naar 70°C en tapwater naar 60°C

De fabrieksintellingen waren als volgt, het getal na het pijltje is wat ik aangepast heb.

- Maximaal cv vermogen = 75% -> 60%
- Max capaciteit modulerende CV-pomp = 65% -> 65%
- Min capaciteit modulerende CV-pomp = 35% -> 25%
- CV-pomp nadraaitijd na CV-bedrijf = 1 min -> 5 min
- Stappenmodulatie = aan -> aan
- Anti-pendel tijd CV = 5 min -> 10 min
- Reactie OpenTherm kamerthermostaat = warmtevraag
beantwoorden met min aanvoertemp begrensd op 30°C ->
blijft hetzelfde
- Max waarde aanvoertemperatuur = 90°C -> 70°C
- Ingesteld maximaal WW-vermogen = 100% -> 75%
- Aantal ECO dagen = 7 -> 0
- Regeltemp tijdens boiler bedrijf = 80°C -> 60°C

Beneden was het redelijk aangenaam (18 graden) en toen de thermostaat op 21.5 graden zette, merkte ik dat de kachel heel vaak aan en uit ging.
Ik heb het heel de nacht aan laten staan om te kijken hoe het verliep en in de ochtend gaf de thermostaat 20.5 graden aan.
De verdelers (blauw en rood) voor de vloerverwarming was de blauwe verdeler warm, maar de rode verdeler koud.
Maar de kachel bleef langer aan!

Wat kan ik het beste doen?
 

Verwarming Sp.

Specialist Verwarming
  • #2
Overal afblijven, en je vragen bij de installateur neerleggen.
 

Marcn88

  • #3
In de extreme zitten hiervoor aparte parameter instelling en deze zijn niet bereikbaar via de standaard parameter code en dit is er extra zo ingezet zodat een leek niet zomaar alle parameters kan veranderen ga hiervoor dus na uw installateur dit valt namelijk onder garantie
 

Simyo

  • #4
Ik zal maandagochtend al gelijk een klacht indienen dat zij de aansluitingen bij de verdeler andersom hebben zitten.

Bij mij is het bij de blauwe verdeler warm en de rode verdeled koud.

Bij alle buren is het andersom.

Zal tevens de instellingen terug zetten op fabrieksinstellingen.
 

Simyo

  • #5
Ondertussen heb ik de installateur gebeld.

Ze gaven aan dat voor de vloerverwarming niet uitmaakt als de blauwe verdeler (waar geen flowmeters op zitten) warm was en de rode verdeler (waar dus wel flowmeters op zitten) koud was omdat dde vloerverwarming in een lus is aangelegd.

Maar dat vond ik dus raar, want waarom zouden ze de aanvoer vanuit de ketel op de retour van de vloerverwarming aansluiten?

Vandaag ging ik laminaat leggen en had de ketel terug ingesteld naar fabriekswaarden.

Beneden was het 18.5 graden. ik merkte dat de ketel de hele tijd aan en uit ging.
4 uur later was het beneden nog 18.5 graden.

Kan het te maken hebben dat de ketel elke keer aan en uit gaat doordat de vloerverwarming verkeerd aangelegd is?
 

Simyo

  • #6
Ondertussen was de installateur langsgekomen.
Heeft alles gecontroleerd.
Kwam tot conlusie dat de aanvoer van vv aangesloten was op de verkeerde verdeler (blauw).

Als het goed is, wordt dit morgen verholpen.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu