Dag allen,
Sinds begin januari heb ik het probleem, dat wanneer mijn airco 's morgens aan gaat volgens programma om de woonkamer te verwarmen, dat de installatieautomaat eruit springt.
Dit gebeurt bij het opstarten van de airco. Wanneer ik de installatieautomaat weer aanzet, dan gaat de airco aan. Soms klapt hij er een tweede keer uit, maar meestal start hij daarna op en werkt de airco gewoon naar behoren.
Ik heb vandaag de bekabeling gecontroleerd (weerstand) op evt. vochtprobleem, maar volgens mij is er niets raars te zien.
Heb alle bekabeling gecontroleerd, los gehad, opnieuw aangesloten, hier wat foto's hoe hij is aangesloten;
Buitenunit (heb de aarde rechtsonder losgehaald en schoongemaakt, helaas niet het gewenste effect)
Aansluiting op de werkschakelaar;
De airco unit draait een jaar of 7 en heeft tot eind van het jaar geen problemen gegeven, hij startte altijd netjes op.
De installatieautomaat die eruit klapt is F6. De aardlekschakelaar klapt er niet uit.
Zijn er mensen die wellicht een idee hebben wat er hier aan de hand is? Het lijkt mij dat de installatieautomaat er niet zomaar uitspringt, maar het rare is dat hij het alleen doet bij de opstart (wanneer de unit koud is). Zet ik hem b.v. straks uit en start hem dan een half uur later op, dan werkt hij direct.
Wat extra informatie;
Het gaat om een Daikin Ururu Sarara 3.5kW.
Is gekoppeld aan de groep van de schuur, hier staat één kacheltje in vorstbeveiligingsmodus, max. 900 watt.
Heeft dus de afgelopen 7 jaar prima gedraaid, na het nieuwe jaar klapte hij eruit (wellicht toeval dat het na de sneeuw van 5 januari begon?).
Hopelijk hebben jullie ideeën / kunnen jullie meedenken.
Groet!
Sinds begin januari heb ik het probleem, dat wanneer mijn airco 's morgens aan gaat volgens programma om de woonkamer te verwarmen, dat de installatieautomaat eruit springt.
Dit gebeurt bij het opstarten van de airco. Wanneer ik de installatieautomaat weer aanzet, dan gaat de airco aan. Soms klapt hij er een tweede keer uit, maar meestal start hij daarna op en werkt de airco gewoon naar behoren.
Ik heb vandaag de bekabeling gecontroleerd (weerstand) op evt. vochtprobleem, maar volgens mij is er niets raars te zien.
Heb alle bekabeling gecontroleerd, los gehad, opnieuw aangesloten, hier wat foto's hoe hij is aangesloten;
Buitenunit (heb de aarde rechtsonder losgehaald en schoongemaakt, helaas niet het gewenste effect)
Aansluiting op de werkschakelaar;
De airco unit draait een jaar of 7 en heeft tot eind van het jaar geen problemen gegeven, hij startte altijd netjes op.
De installatieautomaat die eruit klapt is F6. De aardlekschakelaar klapt er niet uit.
Zijn er mensen die wellicht een idee hebben wat er hier aan de hand is? Het lijkt mij dat de installatieautomaat er niet zomaar uitspringt, maar het rare is dat hij het alleen doet bij de opstart (wanneer de unit koud is). Zet ik hem b.v. straks uit en start hem dan een half uur later op, dan werkt hij direct.
Wat extra informatie;
Het gaat om een Daikin Ururu Sarara 3.5kW.
Is gekoppeld aan de groep van de schuur, hier staat één kacheltje in vorstbeveiligingsmodus, max. 900 watt.
Heeft dus de afgelopen 7 jaar prima gedraaid, na het nieuwe jaar klapte hij eruit (wellicht toeval dat het na de sneeuw van 5 januari begon?).
Hopelijk hebben jullie ideeën / kunnen jullie meedenken.
Groet!