Installatie automaten 1P+N of 2P toepassen

Deze groepenkast met smeltzekeringen zal worden vervangen door dito met automaten, alle groepen zijn dubbel beveiligd.
Worden de nieuwe automaten1P+N of 2P uitgevoerd. De nieuwe verdeler wordt in regio Rotterdam geplaatst.



PHOTO-2021-06-01-17-04-14 3.jpg

IMG_1771.jpeg
 
Je zal even moeten meten.

Als er tussen blauw en groengeel 0v staat is het 1p+n staat er 127v tussen blauw en groengeel dan 2p.
 
In de regio Rotterdam werd vroeger de nul ook gezekerd,dat was verplicht vanuit de gemeente, ik zou navraag doen bij het energie bedrijf
 
Nee, de nul was niet gezekerd. Dat is nl. Nooit toegestaan.

Rotterdam had vroeger een 3 fasen net van 127/220v en een aansluiting kreeg daar 2 fasen van zonder nul.
Bij een fout naar aarde moesten er dus 2 zekeringen aanspreken en vandaar dat elke groep 2 zekeringen had.
 