Installatie buisventilator - gat te nauw

jairo24

  • #1
Hallo allemaal,

laatst heb ik een badkamerventilator gekocht zodat de meeste vocht in de badkamer afgevoerd zou worden.
nu wilde ik die installeren en tot mijn verbazing ( of juist eigenlijk niet aan gedacht) zie ik dat de buisventilator er helaas niet in gaat omdat het gat in de plafond niet even wijd is als de buis. En bovendien dat er na de buis een klein stukje hout zich bevindt na het plafond.
Mijn vraag is, ook al weet ik dat het (rechthoekige ) gat in het plafond groter moet zijn en het stukje hout uit de weg moet, hoe kan ik dit het beste aanpakken?
voor de duidelijkheid voeg ik een foto bij.

Alvast bedankt!

4619FF5A-9C1F-43B6-96DA-54E737F25D56.jpeg 5F55C850-21FB-41C1-A422-FF76ACB51F66.jpeg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Eruit zagen met een multitool of de ventilator omruilen voor een met een diameter van 110 mm.
 
  • Like
Waarderingen: jairo24

jairo24

  • #3
@Rola
Ik heb nu het omgeruild en tot hele grote vreugde past het nu inderdaad wel! Alleen kwam ik voor het aftekenen voor eventuele gaten ️ achter dat ik … afstand te kort kom om het aan weerszijden ergens vast te zetten en het gat ook niet bedekt wordt als het tegenaan zit… ik zou niet weten hoe ik dit zou moeten oplossen, misschien met een dun latje met een gat in het midden? (Maar dan zie je het latje wel..)…

5C0306D6-A0C4-4178-AB24-3A5FEDB8EBA5.jpeg 9A5D7B67-9EA9-448D-8A15-C1276897E4B8.jpeg
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #4
Stukje vierkante plaat wat het hele gat bedekt en daar een gat van 110 mm inmaken.
 
  • Like
Waarderingen: jairo24

jairo24

  • #5
Dat is idd wel een goed idee, hopelijk eentje te vinden!
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu