Installatie automaten 1P+N of 2P toepassen

Graasboer

  • #1
Deze groepenkast met smeltzekeringen zal worden vervangen door dito met automaten, alle groepen zijn dubbel beveiligd.
Worden de nieuwe automaten1P+N of 2P uitgevoerd. De nieuwe verdeler wordt in regio Rotterdam geplaatst.



PHOTO-2021-06-01-17-04-14 3.jpg

IMG_1771.jpeg
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Je zal even moeten meten.

Als er tussen blauw en groengeel 0v staat is het 1p+n staat er 127v tussen blauw en groengeel dan 2p.
 

Graasboer

  • #3
Dankjewel, ik heb net gemeten, tussen N en aarde meer ik 0 Volt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
1p+n toepassen
 
  • Like
Waarderingen: Graasboer

Bademutze

  • #5
In de regio Rotterdam werd vroeger de nul ook gezekerd,dat was verplicht vanuit de gemeente, ik zou navraag doen bij het energie bedrijf
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #6
Nee, de nul was niet gezekerd. Dat is nl. Nooit toegestaan.

Rotterdam had vroeger een 3 fasen net van 127/220v en een aansluiting kreeg daar 2 fasen van zonder nul.
Bij een fout naar aarde moesten er dus 2 zekeringen aanspreken en vandaar dat elke groep 2 zekeringen had.
 
  • Like
Waarderingen: Vonken_trekker