Hoi,
Ik heb in 2007 zelf onze CV installatie geinstalleerd, naar de adviezen van het installatiebedrijf waar ik alle spullen gekocht heb. Helaas heb ik me toendertijd iets te weinig in bepaalde dingen verdiept. Volgens mij valt er nog het een en ander te verbeteren qua verbruik en comfort..
De situatie zoals hij nu is:
- vrijstaand huis, redelijk geïsoleerd, enkele plekken nog enkel glas.
- Ketel: Intergas 28/24 CW4 22,8 KW
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Modulation (in keuken, ivm "extra" gaskachel woonkamer)
- alles berekenen op 90/70/20 (volgens mij is 75/65/20 niet slim aangezien het radiatorvermogen op een aantal plekken onderbemeten is?)
Woonkamer 56.76 m3:
- 2 radiatoren samen 3964W
- adviesvermogen: 4820W (22gr)
- Gashaard aanwezig, maar de bedoeling is om deze niet mee te rekenen..
- open verbinding met de woonkeuken (deuropening)
Woonkeuken 53.55 m3:
- 2 radiatoren samen 4482W
- adviesvermogen: 4548W (22gr)
- open verbinding met de woonkamer (deuropening)
Slaapkamer 1 28.34 m3:
- 1 radiator 1134W
- adviesvermogen: 1969W (18gr)
Slaapkamer 2 22.23 m3:
- 1 radiator 914W
- adviesvermogen: 1544W (18gr)
- "nog" enkel glas, kinderkamer, probleemruimte
- aktie: dubbel glas, indien nog te koud radiator bij plaatsen..
Hal + trap 16.77 m3:
- 1 radiator 903W
- adviesvermogen: 971W (15gr)
Aanbouw totaal 14.34 m2 onderverdeeld in 4 ruimten:
Door de hele aanbouw ligt vloerverwarmingbuis aangesloten op de aanvoer (niet meer bereikbaar) vd CV installatie, eindigt in de bijkeuken via een Heimeier RTL ventiel op de retour (1,5mtr afstand tot de ketel)
Badkamer 13.54 m3:
- 1 badkamerradiator 855W (schatting.. 600b x 120h) met thermostaatkraan en voetventiel
- vloerverwarming: 5.68m2 x 85W ? = 482W
- adviesvermogen: 1254W (24gr)
WC 3.07 m3:
- vloerverwarming: 1.06m2 x 85W ? = 90W
- adviesvermogen: 213W (18gr)
Hal 7.88 m3:
- vloerverwarming: 3.53m2 x 85W ? = 300W
- adviesvermogen: 456W (15gr)
Bijkeuken 9.89 m3 (ketelruimte):
- vloerverwarming: 4.07m2 x 85W ? = 345W
- adviesvermogen: 572W (51gr)
De vragen die ik heb:
- Kloppen mijn berekingenen? (bij benadering..)
- Ik wil waterzijdig gaan inregelen (dT 20?), wat moet ik met de vloerverwarming aan ivm de retour-temp?
- De totale "aanbouw" aanvoer en retour is wel bereikbaar, dus mocht het wijsheid zijn iets aan te passen mbt tot de vloerverwarming dan kan het, echter gaat de badkamerradiator dan we mee..
Tips zijn welkom, ik wil me er graag wat verder in verdiepen..
gr.dennis
EDIT: Extra info:
- Buizen grotendeels AKB, 20mm voor de hoofdleidingen, 15mm naar de radiatoren..
- Alle radiatoren hebben "gewone" kranen (met de interne begrenzer wou ik waterzijdig inregelen), op de badkamer radiator en de vloerverwarming na..
Ik heb in 2007 zelf onze CV installatie geinstalleerd, naar de adviezen van het installatiebedrijf waar ik alle spullen gekocht heb. Helaas heb ik me toendertijd iets te weinig in bepaalde dingen verdiept. Volgens mij valt er nog het een en ander te verbeteren qua verbruik en comfort..
De situatie zoals hij nu is:
- vrijstaand huis, redelijk geïsoleerd, enkele plekken nog enkel glas.
- Ketel: Intergas 28/24 CW4 22,8 KW
- Thermostaat: Honeywell Chronotherm Modulation (in keuken, ivm "extra" gaskachel woonkamer)
- alles berekenen op 90/70/20 (volgens mij is 75/65/20 niet slim aangezien het radiatorvermogen op een aantal plekken onderbemeten is?)
Woonkamer 56.76 m3:
- 2 radiatoren samen 3964W
- adviesvermogen: 4820W (22gr)
- Gashaard aanwezig, maar de bedoeling is om deze niet mee te rekenen..
- open verbinding met de woonkeuken (deuropening)
Woonkeuken 53.55 m3:
- 2 radiatoren samen 4482W
- adviesvermogen: 4548W (22gr)
- open verbinding met de woonkamer (deuropening)
Slaapkamer 1 28.34 m3:
- 1 radiator 1134W
- adviesvermogen: 1969W (18gr)
Slaapkamer 2 22.23 m3:
- 1 radiator 914W
- adviesvermogen: 1544W (18gr)
- "nog" enkel glas, kinderkamer, probleemruimte
- aktie: dubbel glas, indien nog te koud radiator bij plaatsen..
Hal + trap 16.77 m3:
- 1 radiator 903W
- adviesvermogen: 971W (15gr)
Aanbouw totaal 14.34 m2 onderverdeeld in 4 ruimten:
Door de hele aanbouw ligt vloerverwarmingbuis aangesloten op de aanvoer (niet meer bereikbaar) vd CV installatie, eindigt in de bijkeuken via een Heimeier RTL ventiel op de retour (1,5mtr afstand tot de ketel)
Badkamer 13.54 m3:
- 1 badkamerradiator 855W (schatting.. 600b x 120h) met thermostaatkraan en voetventiel
- vloerverwarming: 5.68m2 x 85W ? = 482W
- adviesvermogen: 1254W (24gr)
WC 3.07 m3:
- vloerverwarming: 1.06m2 x 85W ? = 90W
- adviesvermogen: 213W (18gr)
Hal 7.88 m3:
- vloerverwarming: 3.53m2 x 85W ? = 300W
- adviesvermogen: 456W (15gr)
Bijkeuken 9.89 m3 (ketelruimte):
- vloerverwarming: 4.07m2 x 85W ? = 345W
- adviesvermogen: 572W (51gr)
De vragen die ik heb:
- Kloppen mijn berekingenen? (bij benadering..)
- Ik wil waterzijdig gaan inregelen (dT 20?), wat moet ik met de vloerverwarming aan ivm de retour-temp?
- De totale "aanbouw" aanvoer en retour is wel bereikbaar, dus mocht het wijsheid zijn iets aan te passen mbt tot de vloerverwarming dan kan het, echter gaat de badkamerradiator dan we mee..
Tips zijn welkom, ik wil me er graag wat verder in verdiepen..
gr.dennis
EDIT: Extra info:
- Buizen grotendeels AKB, 20mm voor de hoofdleidingen, 15mm naar de radiatoren..
- Alle radiatoren hebben "gewone" kranen (met de interne begrenzer wou ik waterzijdig inregelen), op de badkamer radiator en de vloerverwarming na..