Inregelen CV installatie met vloerverwarming (RTL)

Bernhard

  • #21
Ik ben het met Chathankey eens. Een ventiel bv 10% knijpen/inregelen dmv het aantal slagen 10% dicht te draaien is niet de juiste methode. Wil je een ventiel inregelen moet je vaak 70-80% inregelen. In thermoventielen is een kleine opening aangebracht dit geeft een hoge weerstand bij een hoge doorstroming. Met deze hoge weerstand wordt een automatische inregeling bereikt. Een fijn instelling is dan nog mogelijk.
Dwali, ik zie dat de meeste radiatoren te klein zijn wat ga je dan inregelen? Inregelen is een juiste waterverdeling bereiken. Dit kan niet met een temp van 20grd inregelen tussen de aanvoer en retourtemp.
Het temp verschil tussen aanvoer en retour bij het inregelen is niet belangrijk. Het gaat om het onderlinge verschil weg te werken. Is het inregelen goed gedaan dan zal de installatie de juiste aanvoer- en retourtemp kiezen/bereiken. mvgr Bernhard
 

Dwali

  • #22
Na veel lezen en de tips hier ik het streven naar die 20gr al laten vallen..

Met de pomp in stand 1, 80gr aanvoer, heb ik (met alle knoppen open) een gemiddeld dT van 12,9 over alle radiatoren.

De woonkamer en keuken 13,1 tot 18,1 en de slaapkamers/hal 8,1, 6,4 en 10,3

Wat ik wil doen is proberen overal een gelijke dT te krijgen, en daarna de keuken iets smoren. (daar hangt de thermostaat, en de keuken wordt sneller warm dan de woonkamer)
 

Bernhard

  • #23
De radiatoren met de hoge retourtemp moet je verder inregelen.
Je hoeft alleen de retourtemp te meten deze moeten zo dicht mogelijk bij elkaar liggen. mvgr Bernhard
 

Dwali

  • #24
Daar wordt het een stuk overzichtelijker van..

Iemand nog tips over de pompstand (nu 1) en maximaal CV vermogen (nu 60%, 16,4 kW)?

EDIT: totaal 212 m3 verwamde ruimten en 13.472 W radiator vermogen (voor de VVW heb ik 85W per m2 gerekend)
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #25
Alleen de retour meten...

Dat valt niet mee met een modulerende ketel.
De aan en afvoer is nimmer gelijk.
Er is geen constante factor immers.

Vandaar dat het inregelen van radiatoren kun je gezien de huidige techniek beste met dubbel instelbare radiatorkranen kan worden gedaan.
Dan is de flow over elke radiator gelijk.

Calenta :cool:
 

Dwali

  • #26
Is het slim om de Opentherm thermostaat "tijdelijk" als aan/uit te bekabelen om het meten makkelijker te maken? (of is dat onnodig veel werk..?)

In princiepe heb ik toch dubbel instelbare kranen? Ik kan door met een imbus een ring vast te zetten het aantal slagen van de aanvoer beperken (op de badkamer na..)
 

Bernhard

  • #27
Hoe je niet moet inregelen is niet interessant.
Tijdens het inregelen een constante aanvoerwatertemperatuur creëren, hoe hoger de watermp hoe makkelijker het inregelen.
De kamerthermostaat op max en de keteltemp op 60 grd of hoger.
Om de 10 a 15min alle retourtemp meten. Deze in een tabel zetten en dan de radiatoren met de hoge temp inregelen. Dit een aantal keren herhalen tot de retourtemp bijna gelijk zijn. mvgr Bernhard
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #28
Ja, dat is duidelijk omschreven.
Dit is de manier wanneer je de middelen of juiste radiatorkraan niet in het systeem hebt zitten.

De modulerende thermostaat is niet als aan/uit te gebruiken. Daar is weer een aparte aan/uit voor nodig.

Persoonlijk vind ik het regelen op doorstroming makkelijker en meer betrouwbaar. Heb je ingeregeld, zorg dan voor een markering of een maximaal punt.

Succes.

Calenta :cool:
 

Bernhard

  • #29
Calenta,
Er is al een paar keer aangegeven hoe het moet en jij blijft volharden in hoe het niet moet. Doe jij het op de manier hoe het niet moet of zeg hoe het wel moet. Mvgr Bernhard
 

Calenta

Specialist Verwarming
  • #30
Dit is de manier wanneer je de middelen of juiste radiatorkraan niet in het systeem hebt zitten.

Dat zei ik toch?

De manier die ik omschrijf, is voor de klusser/dhz met kennis niet te
doen. Dan moet je toch echt een installateur met kennis over deze manier van inregelen laten komen.

Wat heeft Ts er aan dat ik zeg dat de volume van de radiator moet worden berekend, waterinhoud van de gehele installatie, watt per radiator en vervolgens het insert van de kraan op 1 of op 5 moet zetten.

Juist, daar zijn berekeningen voor nodig. Die kun je overigens alleen doen met een tool van TA Hydroulics of op advies van leverancier.

Dat is mijn perfect! Werkende manier.
Het overige regelen blijft ( met alle respect ) amateuristisch natte vinger werk.


Calenta :cool:
 

Dwali

  • #31
Beter laat dan nooit (druk geweest), maar allen bedankt voor de tips/adviezen!

De CV installatie is een stuk aangenamer geworden, de ruimten warmen gelijkmatiger op.. (en het gasverbruik is ook iets gedaald..)

Nu hopen op een mooi voorjaar, dan gaan we het enkele glas maar eens vervangen..

gr.dwali
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu