Beste mensen van klusidee,
Allereerst dank voor alle berichten bij andere vragen: ik leer enorm veel van jullie allemaal. Tof dat mensen de tijd nemen anderen te helpen.
Dan mijn vraag:
In onze nieuw te bouwen keuken komt een inductiefornuis (geen plaat) met een totale aansluitwaarde van 14,6kW. De huisaansluiting is 3x25A. Het fornuis wordt aangesloten op een perilex aansluiting met krachtstroom (3fases). Mijn vraag: kan dit? Wordt het gehele huis zo niet overbelast? Ik doe liever geen upgrade naar 3x35A, want dat kost een kleine 1000 euro vastrecht extra per jaar.
Ik ben al een eind met uitzoeken, dus hier wat ik nu gevonden heb:
De huisaansluiting is 3x25A. Dat betekent wortel(3)x400Vx25A= 17000W=17kW, of 3*230V*25A= 17kW, zelfde dus. Dit is het maximaal totaal vermogen in het hele huis.
In theorie zou het fornuis 14,6kW kunnen opnemen, waardoor er slechts 17-14.6=2.4kW overblijft voor de rest van het hele huis. Dat lijkt te weinig. Echter, het lijkt mij vreemd dat een nieuwbouwwoning, met de nieuwe standaard van 3x25A te weinig 'oempf' zou hebben voor zo'n fornuis.
Ik redeneer als volgt: neem ik een inductiekookplaat (7.2kW) apart, een oven (3.6kW) en een combimagnetron (3.6kW), dan kom ik bijna op dezelfde 14,4kW. Dat moet toch gewoon kunnen? Ken zat mensen die dat in huis hebben, zonder dat de stoppen er steeds uit knallen, laat staan dat de hoofdzekering het begeeft.
Ik denk dus: dat fornuis (twee ovens, vijf kookzones met alle vijf een booster) gaat nooit, ook niet bij een 6 gangen diner, op vol vermogen staan loeien. Zelfs als alles in gebruik is, dan toch niet allemaal op vol vermogen.
Mijn conclusie: sluit dat ding gewoon aan op een perilex aansluiting met 3 fasen krachtstroom en maak je geen zorgen. Misschien alleen even zorgen dat in de rest van het huis niet de wasmachine, vaatwasser en andere grootverbruikers aan staan als ik ga uitpakken met koken. De electricien heeft echter laten weten een upgrade naar 3x50A (!) nodig te achten.
Wie heeft gelijk? Maak ik een rekenfout, denk ik te gemakkelijk over het daadwerkelijk opgenomen vermogen van dat fornuis, is er iets dat ik niet snap rond de verdeling van vermogen over groepen?
Eeuwige roem voor degene die mij definitief, met een sluitend antwoord weer rustig doet slapen! :)
Allereerst dank voor alle berichten bij andere vragen: ik leer enorm veel van jullie allemaal. Tof dat mensen de tijd nemen anderen te helpen.
Dan mijn vraag:
In onze nieuw te bouwen keuken komt een inductiefornuis (geen plaat) met een totale aansluitwaarde van 14,6kW. De huisaansluiting is 3x25A. Het fornuis wordt aangesloten op een perilex aansluiting met krachtstroom (3fases). Mijn vraag: kan dit? Wordt het gehele huis zo niet overbelast? Ik doe liever geen upgrade naar 3x35A, want dat kost een kleine 1000 euro vastrecht extra per jaar.
Ik ben al een eind met uitzoeken, dus hier wat ik nu gevonden heb:
De huisaansluiting is 3x25A. Dat betekent wortel(3)x400Vx25A= 17000W=17kW, of 3*230V*25A= 17kW, zelfde dus. Dit is het maximaal totaal vermogen in het hele huis.
In theorie zou het fornuis 14,6kW kunnen opnemen, waardoor er slechts 17-14.6=2.4kW overblijft voor de rest van het hele huis. Dat lijkt te weinig. Echter, het lijkt mij vreemd dat een nieuwbouwwoning, met de nieuwe standaard van 3x25A te weinig 'oempf' zou hebben voor zo'n fornuis.
Ik redeneer als volgt: neem ik een inductiekookplaat (7.2kW) apart, een oven (3.6kW) en een combimagnetron (3.6kW), dan kom ik bijna op dezelfde 14,4kW. Dat moet toch gewoon kunnen? Ken zat mensen die dat in huis hebben, zonder dat de stoppen er steeds uit knallen, laat staan dat de hoofdzekering het begeeft.
Ik denk dus: dat fornuis (twee ovens, vijf kookzones met alle vijf een booster) gaat nooit, ook niet bij een 6 gangen diner, op vol vermogen staan loeien. Zelfs als alles in gebruik is, dan toch niet allemaal op vol vermogen.
Mijn conclusie: sluit dat ding gewoon aan op een perilex aansluiting met 3 fasen krachtstroom en maak je geen zorgen. Misschien alleen even zorgen dat in de rest van het huis niet de wasmachine, vaatwasser en andere grootverbruikers aan staan als ik ga uitpakken met koken. De electricien heeft echter laten weten een upgrade naar 3x50A (!) nodig te achten.
Wie heeft gelijk? Maak ik een rekenfout, denk ik te gemakkelijk over het daadwerkelijk opgenomen vermogen van dat fornuis, is er iets dat ik niet snap rond de verdeling van vermogen over groepen?
Eeuwige roem voor degene die mij definitief, met een sluitend antwoord weer rustig doet slapen! :)