Inductie aansluiting 1x blauw??

Ook kom ik dit tegen van AEG, daar jan dus wel de stekker vervangen worden en de 2 nullen op 1 klem.
Screenshot_20200829-000751_Chrome.jpg

Ik heb even de link bij jouw screenshot gezocht: https://www.kookplaat.info/2019/08/29/aeg-4-aderige-kabel-aansluiten/

Even voor de duidelijkheid: Dat is geen info "van AEG", maar info van een leverancier.

Wat daar wordt beschreven wordt vaker gedaan, met twee draden onder de nulklem. Laat ik even voorop stellen dat dit niet is hoe het hoort. Maar mits goed uitgevoerd, is het in mijn ogen wel de minst slechte optie.

Bij een goed contact verdeelt de stroom zich redelijk gelijkmatig door beide nulgeleiders. Bij een slecht contact kan het wel mis gaan, doordat de volledige 32A door één enkele nulgeleider gaat lopen, zonder dat je hier meteen iets van merkt (er zal geen zekering of automaat uitschakelen bijvoorbeeld).

Maar ja, bij een slecht contact kan er wel meer mis gaan... In mijn ogen is dit dus de minst slechte oplossing als je die kookplaat toch aan gaat sluiten, ondanks dat het niet hoort.

In die link wordt het echter wel belabberd uitgevoerd: Met 2 adereindhulsjes onder die ene schroef gefrommeld. Dat is dus hoe je een slecht contact krijgt. Ik zou er dan altijd voor kiezen om beide hulsjes af te knippen en er een dubbele adereindhuls op te zetten.

Die site moet je verder ook niet al te serieus nemen: Eerst wordt gezegd dat je bij die AEG platen het 4-aderig aansluitsnoer moet vervangen door een 5-aderig, in de reacties wordt door de auteur aangegeven dat het toch met een 4-aderig snoer kan ("Maar hij prefereert de andere oplossing"). Dat is natuurlijk gewoon onzin want met een 4-aderig snoer krijg je het nooit veilig. :roll:

Ik heb net een keukenmonteur gesproken, deze geeft aan dat de n gewoon op klem 5 kan. Dus dan op 4 en 5 de N.

Dit is fout en gevaarlijk advies!!

Bij platen die zijn bedoeld voor een 2L+2N kookgroep situatie zijn er 2 aparte klemmen voor de nul, waarbij één klem voor de ene helft van de plaat is en één klem voor de andere helft van de plaat, dan kun je dit inderdaad zo aansluiten.

Echter dat is bij jouw specifieke plaat zeker niet het geval! Alle 4 de kookzones maken gebruik van de nul op klem 4, anders zou de plaat niet of maar voor de helft werken wanneer je hem volgens het aansluitschema aansluit!

Als je een goede, geteste situatie wilt: Haal een kookplaat met 2 aparte nulklemmen (dus niet een nulklem en een toevallig aanwezige loze klem)

Mocht je toch deze plaat willen houden en willen aansluiten: Sluit dan op een goede, deugdelijke manier beide nuldraden op klem 4 aan! Ook niet hoe het hoort maar vele malen veiliger dan de oplossing waar de keukenmonteur mee komt!
 
Ik sluit me volledig bij het laatste antwoord van XanderH aan.

Mijn laatste antwoord was een beetje sarcastisch bedoeld, sorry..

Als je, wat de keukenmonteur 'adviseert', je ene nuldraad op aansluiting 4 zet, zien we je waarschijnlijk een keer terug met een overleden nuldraad, als het daarbij blijft.
Dat moeten we met z'n allen ook zeker niet willen.
 
Laatst bewerkt:
Volgens mij is alle theorie hier nu al meermaals aan TS uitgelegd maar wil hij simpelweg niet geloven dat het niet mag wat hij wil.

Ik laat het er verder maar bij. Als TS liever een keukenboer gelooft dan 6 elektra experts op dit forum dan moet dat maar.

Overigens sluit ik me ook weer aan bij XanderH zijn laatste uitleg. Ik hoop dat TS dit ter harte neemt of een goede brandverzekering afsluit.
 
Bedankt voor jullie reacties ,ik trek jullie deskundigheid niet in twijfel, wel zijn er soms meerdere wegen die naar Rome leiden.ik ga er nog een nachtje over slapen, maar ik denk dat ik.voor de manier ga 2 N draden samen persen en in klem nr 4 ga brengen.
 
Het zal werken maar correct is het niet!

Een keukenboer mag ook geen kookplaten aansluiten kijk maar in de handleiding.

Je kan de nullen samen nemen op klem 5, technisch werkt het dan, echter is er ergens in de lijn een iets minder contact op de nul dan zal de andere nul overbelast kunnen raken en verbranden.
Dat kan zijn op de perilex of automaat.
Als je de nullen wil combineren dan zou je ze zeker samen moeten nemen met een twinadereindhula zodat beide 100 bij elkaar blijven in de plaat.
En een automaat toepassen die ook de nul beveiligt tegen overbelasting IPV de standaard meeschakelende nul.
 
Nee, vervangen naar een kookgroep automaat waarvan zowel de fases als de nullen een stroombeveiliging hebben. De normale kookgroep automaten schakelen alleen de nullen af samen met de fases, maar meten de stroom door de nullen niet. Er kan bij een standaard kookgroep 32 Ampere door één nul lopen terwijl die toch niet afschakelt, zolang er 16 Ampere door elk van de fase aansluitingen loopt.
 
Een 4P B16 automaat is wat er in zou moeten. Maar let op dat veel leveranciers die een 4P adverteren in werkelijkheid een 3P+N automaat aanbieden. 4P automaten zijn er wel maar zijn even zoeken. Ze zijn vaak ook wat breder dan een kookgroep dus je moet wel plek hebben.

En zoals @Vonken_trekker al zei, bij twijfel niet inhalen en iemand het laten doen.

3P+N.PNG
 
Laatst bewerkt:
Het sleutelen in een groepenkast is toch even wat specialistischer dan draden trekken en op een perilex aansluiten.
Niet rot bedoeld hoor, maar met een goede installatie in de groepenkast, en met de juiste componenten valt of staat de hele elektrische veiligheid in huis.

Misschien kan de monteur, die je groepenkast heeft gedaan, voor zo'n kookgroep zorgen, en als je hem dan ook bij de mouw hebt, kun je hem misschien ook gelijk vragen voor een aansluitsnoer met de juiste adereindhulzen, daar zal hij vast wel de juiste middelen voor hebben.
Of dat hij althans de adereindhulzen voor jou wilt bevestigen.
 
Laatst bewerkt:
Ik heb mijn kookplaat online gekocht, maar een installateur de meterkast laten aanpassen en de kookplaat laten installeren. Na 2 branden in de straat , veiligheid voorop. !! Ik wilde niet de 3de zijn.
Bovendien vervalt de garantie vaak als jezelf aan het aanklooien bent geweest en de verzekering keert ook vaak niet uit.
Laat dit nog effe een waarschuwing zijn voor Diesel1986.
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan