Nu al weer twee jaar geleden is bij ons in de keuken en gang vloerverwarming aangelegd.
Tweegroeps systeem.
De Cv ketel is van Vaillant 18-22C en volgens de gebruikshandleiding uitsluitend geschikt voor de hydraulische neutrale vloerverwarming.
Dit systeem is ook geplaatst maar de vloer wordt niet warm.
De toevoerkraan van het verdeelblok( Therminon 5000 2 groeps ) is heet maar daarna is alles koud......
Alleen als we overal in huis de radiaotoren dicht draaien wordt de vloer warm.
een oplossing zou zijn een hydraulisch actief systeem waarbij het water door de vloer gewongen wordt.
Naar alle waarschijnlijkheid geeft dat problemen in de combiketel.
De Honeywell wisselklep hebben we al vervangen vorig jaar.
De afstand vanaf de CV ketel tot de verdeelunit is ongeveer 15 meter.
Er ligt 120 meter 16 millimeter plasticbuis in de vloer. Verdeelt over twee groepen
Wie weet raad en kan ons helpen van het winter nou eens warme voeten te krijgen.
Bijvoorbaat dank
Jaap
Tweegroeps systeem.
De Cv ketel is van Vaillant 18-22C en volgens de gebruikshandleiding uitsluitend geschikt voor de hydraulische neutrale vloerverwarming.
Dit systeem is ook geplaatst maar de vloer wordt niet warm.
De toevoerkraan van het verdeelblok( Therminon 5000 2 groeps ) is heet maar daarna is alles koud......
Alleen als we overal in huis de radiaotoren dicht draaien wordt de vloer warm.
een oplossing zou zijn een hydraulisch actief systeem waarbij het water door de vloer gewongen wordt.
Naar alle waarschijnlijkheid geeft dat problemen in de combiketel.
De Honeywell wisselklep hebben we al vervangen vorig jaar.
De afstand vanaf de CV ketel tot de verdeelunit is ongeveer 15 meter.
Er ligt 120 meter 16 millimeter plasticbuis in de vloer. Verdeelt over twee groepen
Wie weet raad en kan ons helpen van het winter nou eens warme voeten te krijgen.
Bijvoorbaat dank
Jaap