Houten frame totale wanddikte voor stalen kozijn?

Boukehj

  • #1
Hallo, ik wil op de zolder van een nieuwbouwwoning twee slaapkamers maken.

Eén van de muren dacht ik als volgt op te bouwen:

12.5 mm gipsplaat
18 mm OSB
44 mm (2x3-tje) met steenwol platen
18 mm OSB
12.5 mm gipsplaat
Totaal 105 mm

Er komt een stalen kozijn in, die bedoeld is om om een muur van 100 mm te klemmen.

Mijn vraag: is zo'n stalen kozijn flexibel genoeg om over die extra 5 mm heen te kunnen schuiven? Of zou ik aan één kant van de muur de OSB plaat moeten vervangen door een 9 mm variant, zodat de dikte op 96 mm uitkomt?

Of zijn er betere suggesties?

PM. de keuze voor stalen kozijn is ingegeven doordat er een al bestaande opdekdeur in stalen kozijn naast staat. Twee verschillende deuren/kozijnen naast elkaar vind ik geen gezicht.
 

Rola

Algemeen Bouwkundig Specialist
  • #2
Dat kozijn kan je niet 5 mm uitbuigen op deze wijze.
 

Boukehj

  • #3
Bedankt voor je reactie!

Dan ga ik één van de OSB-platen vervangen door een 9mm variant. Dikte van de muur wordt dan 96 mm.

Groet,
Bouke
 