Horizontale rookgasafvoer >waarom niet naar buiten afwate

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #21
Ook bij andere ketels een oplossing
Je hebt GEEN direct contact tussen de aluminium en de RVS.
Er zitten namelijk nog rubberen ringen in.

Dus het kan wel.
Beter is idd de kompleet galvanische scheiding te weeg brengen.
Met RVS is het een 1 malige investering en hoef je er nooit meer naar te kijken.
Dikwandig aluminium rot weg door het verzuurde water
 

Kacheltje

  • #22
Klopt maar die ring geeft geen garantie dat het gescheiden is en er wel degelijk direct contact kan zijn.
In de montagevoorschriften wordt daar regelmatig op gewezen.
Bij Itho dat je geen alu rga mag uitvoeren staat me bij.
 

Louis Verhagen

  • #23
Mn22 schreef:
@louis,

Wat voor paleis heb je dat je gaat voor een 45 kw ketel? Als het alleen gaat om de warmwatercapaciteit kun je beter gaan voor aquapower plus variant of een soortgelijke oplossing.
Het is een oud heren huis. De beneden kamers zijn 3,6 meter hoog. Overal zit inmiddels wel dubbel glas in. En het dak is ook goed geïsoleerd. Schatting van de inhoud van het huis ligt rond de 900 m^2

Er staat nu ook een 45kw ketel. Misschien zou er een iets kleinere ketel in kunnen, maar met de kosten maakt dat niet veel uit. We hebben nu een 190 liter boiler (veel te groot). En eigenlijk wil ik van de boiler af. We hebben een normale douche en gaan heel soms maar in bad.

Louis
 

Kacheltje

  • #24
Vanwege de rga adapter op deze nefit ketel mag je een RVS rga plaatsen.
Deze biedt de garantie dat er geen direct contact is met de aluminium delen van deze ketel.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #25
En kunststof rookgasafvoer (pp) is ook nog een optie.
Zeker qua prijs ook wel een alteratief voor RVS, niet voor alu.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #26
Kacheltje schreef:
Het gaat om direct contact met de 2 metalen WGB als dat er niet is kan het geen kwaad.
Ik heb heel veel aluminium daktrimmen boven op de dakbedekking met RVS schroeven gemonteerd. Dus niet ingeplakt zoals bij bitumen. Dit zit nog steeds gaat naar de 20 jaar. Met stalen schroeven heb ik ook gezien. Op die manier til je de daktrim na ?? jaar over de kop van de schroef of wat er nog van die kop over is.
Voor mij kan je RVS en aluminium in weer en wind gewoon gebruiken.
 

Kacheltje

  • #27
En daar heb je dan ook last van zuur condenswater?
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #28
En dat vraag ik aan je, in deze situatie. Je schrijft het gaat om direct contact met 2 metalen WGB als die er niet is kan het geen kwaad. Nu maak je wel de opmerking zuur condenswater. Dus in deze situatie.
 

Kacheltje

  • #29
In de buitenlucht heb je met deze combinatie een galvanische corrosie als het onderhevig is aan vocht, bij droog weer heb je dat niet.
Ook hierbij zal het aluminium versneld corroderen. Bij condenswater van een cv ketel komt daar de zuurcorrosie er boven op.

Deze combinatie is niet wenselijk en zou je moeten voorkomen.
Het verkort de levensduur van het minst edele materiaal. En het zal best even goed gaan als je daar tevreden mee bent pas je dat gewoon toe toch.

Het gaat wel steeds verder afwijken van de oorspronkelijke vraag.
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #30
Het gaat wel steeds verder afwijken van de oorspronkelijke vraag.
Wie is daarmee begonnen ?

De hele discussie over aluminium en rvs is overbodig, wanneer de voorschriften van de fabrikant worden aangehouden kan er niets gebeuren met de afvoer.

Simpel toch.

Slotje op dit topic.
 
Status
Niet open voor verdere reacties.

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu