Rookgasafvoer met aluminium icm flexibele RVS buis - mag dat?

Maririnus

  • #1
Goedendag,
Ik heb net een huis bezichtigd en kom de volgende rookgasafvoer tegen. Lijkt wel combinatie Alu/RVS flexibel met alu tape. Is dit wel volgens de huidige regels? Het is wel door een "normale" installateur geïnstalleerd.
Luchtaanvoer (ik hoop wel dat de rechtse de luchtaanvoer is!) is ook wel apart; gegalvaniseerd/alutape RVS / alu
Heb nog wel op internet gezocht, maar dit is zo apart dat je het niet ergens anders tegenkomt; waarschijnlijk al het antwoord op mijn vraag.
rookgasfvoer.JPG

Alvast bedankt.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Nee, dat is algemeen niet toegestaan, die spirallobuis als lucht aanvoer is ook niet conform.
Als ik dit zo zie verwacht ik dat ook de rookgas doorvoer naar het dak niet conform regels vervangen is bij plaatsing van deze ketel.
 

Maririnus

  • #3
Ok, bedankt voor de snelle reactie. Niet echt vakwerk
Bericht aangepast - naming and shaming is nergens voor nodig - mod
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu