Horizontale rookgasafvoer >waarom niet naar buiten afwate

Louis Verhagen

  • #1
Ik ben bezig met een nieuwe ketel te kopen/plaatsen. Een van de opmerkelijke dingen van mijn huidige ketel is dat het condensatie water van de rookgasafvoer op het verbrandingsblok valt, en vervolgens naar beneden drupt om via een sifon het riool in te verdwijnen.

Nu zit die sifon regelmatig vol aluminium troep wat de boel weer verstopt. In kort corrosie van het blok.

Dus ik dacht maakt ik een horizontale afvoer en zorg ervoor dat de afwatering naar buiten gaat. Nu lees ik op verschillende plekken van het forum dat het juist de bedoeling is dat de condens de ketel in moet lopen. :?:

Dus komt bij mij de vraag op, Waarom? (ook al is het voorschrift zou ik nog willen weten waarom). Het lijkt me juist handiger als je een horizontale afvoer hebt de condens naar buiten te laten lopen.

Louis
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #2
Lekker als je eronder loopt. De,warme druppels in je nek. en in de winter een mooie meters lange ijspegel.
 

Tumkie

  • #3
Alu-troep zal nooit via de rookgasafvoer worden afgevoerd , enkel via sifon ...
 

Kacheltje

  • #4
Beter dan een ijspegel die hard kunnen aankomen als de afvoer hoog zit.
een ijsbaan is op straat ook mogelijk.

Mogelijk droogvallen van het siffon is ook niet veilig.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #5
De bedoeling van je condenswater.

Uit het condenswater wordt in de wisselaar een restant warmte onttrokken.
Hierdoor krijg je het HR principe.

Ja je kunt in tegenwicht, dus naar buiten afwateren maar je verliest dan wel een gedeelte van je rendement.
In mijn ogen is dat dus NET NIET de bedoeling.

Edit met als antwoord het hier onder staande bericht.

Condens water wat terug komt uit mijn rga zorgt er voor dat ik een HR ketel krijg daar wordt namelijk mijn rest vermogen uit gehaald zodat ik op"107%" kan komen.
Lees manuals.

Dus uit mijn rga terug kerende condens water wordt restant warmte gehaald, dit gebeurd in je wisselaar, deze hoeft daardoor met zijn brander minder vermogen te produceren en heeft een hoger vermogen.

Het HR principe


Correct me if i'm wrong
 

Kacheltje

  • #6
Als het al water is gecondenseert heeft het zijn warmte toch al afgegeven Obelix2. Komen de druppels terug op warmere delen van de wisselaar dan geeft het weer verlies. :wink:

Bij de meeste ketels is dat niet het geval en komt het onder aan de wisselaar terug.
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #7
Ik heb hier een ketel geplaatst waarbij de rgafvoer naar buiten afwaterde.
Toen het kouder werd buiten begon deze te druppen waardoor er een behoorlijke natte plek ontstond op de oprit.

In de winter begon er een ijsbaan te vormen welke niet alleen op de oprit lag maar ook 10m omhoog langs de muur met aan de pijp een prachtige 30cm dikke ijspegel welke versmolt met de ijsmuur.

ik heb het direct na de dooi maar even herstelt.

Het enige voordeel dat ik heb kunnen ontdekken, alg houd niet van condenswater, dus waar het condenswater drupte groeide geen alg meer.
 

Louis Verhagen

  • #8
Bedankt allemaal voor jullie antwoorden.

Ik begrijp dat natte plekken en ijsvorming het grootste bezwaar is tegen het naar buiten afvoeren van de condensatie.

Dat er nog restwarmte in de condenswater zit geloof ik ook echter dat zal niet veel meer zijn. Er komt 540 calorieën vrij bij het omvormen van 1 gram waterdamp naar water en slechts 1 calorie per graad daling per gram.

Dat het condenswater nu niet het aluminium meeneemt geloof ik ook, echter zou je niet meer corrosie krijgen door het condenswater en dus meer aluminium afvoer?

Dit vond ik ook bij een leverancier.

Kan je toch binnenlangs afvoeren. Mijn "druppels" zouden trouwens op een dak vallen. Dus zoveel last zou ik er niet van hebben.

Nogmaals bedankt voor jullie reacties
Louis
 

Kacheltje

  • #9
Als er al druppels uit je rga komen heeft de restwarmte uitwisseling al plaatsgevonden. :wink:

Condenswater is zuur en tast hierdoor wel het aluminium meer aan dan dat het in drogere gasvormige vorm de rookgaskanaal verlaat.
Echter komt het condenswater normaal niet via de wisselaar terug naar de condensafvoer. Wat voor ketel ga je kopen?
 

Louis Verhagen

  • #10
Ik zit heel erg te twijfelen welke ketel ik ga kopen.

Enerzijds denk ik aan de NefitTopline Aquapower HRC45 (goede kwaliteit maar wel erg duur) en anderzijds denk ik aan de ITHO MAX HR 42/54 (op papier betere prestaties, zeer gunstig geprijst (ongeveer de helft van de nefit), maar ik zie ook wisselende reacties over de kwaliteit)

De laatste ketel weet ik dat je geen condenswater in mag laten komen.

Ik kan ook makkelijk een verticale doorvoer maken, echter als je met een horizontale doorvoer en je condenswater kwijt bent en geen "gat" (en dus een potentiële lekkage) in je dak hebt....

Louis
 

Boudewijn 033

Specialist Verwarming
  • #11
Je condens water zeker niet op een dak lozen. het is zuur en zal je dakbedekking opvreten op de lange duur.

groeten b
 

Kacheltje

  • #12
Deze ketel zal het condenswater vanuit de rookgas nooit terug voeren naar de wisselaar en tevens is de wisselaar voorzien van een beschermende coating waardoor het aluminium niet wordt aangetast bij condenseren.
Als er normaal onderhoud wordt uitgevoerd zal het siffon ook niet verstoppen.

Laat de rga gewoon afvoeren naar de ketel zoals het hoort, dat is het meest simpele en effectieve manier.
 

Tumkie

  • #13
ALTIJD voorschriften van de fabrikanten respecteren ( ook ivm garantie ).
Rookgasafvoeren zijn te belangrijk in een installatie om er mee te knoeien ...
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #14
Je kunt je rga ook uitvoeren in rvs.
Zeker bij die Itho aan te bevelen.
 

Kacheltje

  • #15
Rvs en Aluminium bijten elkaar De aansluiting moet dan wel zo zijn dat er geen direct contact is tussen het rvs en het aluminium.
Als er direct contact is zal het aluminium worden aangevreten wat in dit geval schade aan de wisselaar betekent.
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #16
Itho heeft een rvs wisselaar, dus die heeft daar geen last van.
Daarom zei ik ook al bij een Itho .
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #17
@louis,

Wat voor paleis heb je dat je gaat voor een 45 kw ketel? Als het alleen gaat om de warmwatercapaciteit kun je beter gaan voor aquapower plus variant of een soortgelijke oplossing.
 

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #18
Kacheltje schreef:
Rvs en Aluminium bijten elkaar De aansluiting moet dan wel zo zijn dat er geen direct contact is tussen het rvs en het aluminium.
Dan toch alleen in deze situatie, dacht ik. Normaal kan je deze metalen in de buitenlucht met elkaar gebruiken.
 

Kacheltje

  • #19
Obelix2 schreef:
Itho heeft een rvs wisselaar, dus die heeft daar geen last van.
Daarom zei ik ook al bij een Itho .
Zeker bij een Itho schrijf je dat suggereerd wel dat het bij andere ketels ook een oplossing zou bieden.

Het gaat toch om een Nefit met aluminium wisselaar hier dan ga je geen rvs rga aanhalen als oplossing voor dit onderwerp?
 

Kacheltje

  • #20
Het gaat om direct contact met de 2 metalen WGB als dat er niet is kan het geen kwaad.
Mijn ketel heeft een rvs wisselaar maar kan rustig een aluminium rga op omdat er tussen de wisselaar en de rga buiten de ketel een pp buis zit waardoor beiden metelen niet direct contact hebben. Bij veel ketels is dat net zo en ben je gebonden aan welk soort wisselaar je hebt.
Het kan alleen als er geen direct contact is.

Maar naast de hele discussie is het verstoppen niet aan de orde als er normaal onderhoud wordt uitgevoerd aan de ketel en is het zeer onwenselijk en soms ook gevaarlijk om de rga naar buiten toe af te laten wateren. Daar maakt het ook niet uit uit wat voor meteriaal de rga van gemaakt is.
 