Hoog gasverbruik en temperatuur in huis

Jeremybreda

  • #1
Goedenavond!

Na een aantal maanden in ons volledig verbouwde huis te wonen ben ik het spoor bijster en zoek ik graag wat hulp bij wat meer ervarensdeskundigen!

Wij maken gebruik van een Google nest thermostaat.

Onze thermostaat staat continu ingesteld op 17 graden, maar de afgelopen vier maanden (!!) is het nog geen enkel moment koeler geweest als 24 graden in huis. Het is niet zo dat de thermostaat niet werkt, want als ik de thermometer op 25 graden zet gaat de ketel wel gewoon aan (Remeha CW5 nog geen half jaar oud). Ook voelt het in huis ontzettend warm, dus volgens mij klopt dit wel ongeveer.

Mijn Google nest geeft aan dat er geen energie gebruikt wordt, maar in mijn Essent app gebruik ik dagelijks zo’n 3 m3 gas.
Zelfs toen we de afgelopen twee weken op vakantie zijn geweest verbruiken we dagelijks 2.5 m3 gas, terwijl er niemand thuis is.

Het kan toch niet zo zijn dat ik dagelijks zoveel gas verbruik? We hebben een normaal rijtjeshuis.

De water temperatuur staat op 65 graden op de ketel en de vloerverwarming heb ik al terug gedraaid naar 30 graden in plaats van 40 graden. Dus hier zit het probleem niet volgens mij.

Waar moet ik het probleem zoeken? Mocht er meer informatie nodig zijn hoor ik het graag, maar vraag liever eerst hulp voordat ik een monteur ga inschakelen.

Alvast bedankt!
 

Onderhoudtje

  • #2
Je zou kunnen testen of je een lekkage hebt aan de gasleiding.
Dit kunnen je testen door de ketel spanningsloos te maken (zo weet je zeker dat deze niet aanspringt om de platenwisselaar te verwarmen) en ook geen gas gebruiken om te koken.
Schrijf de meter stand op van de gasmeter en kijk wat er gebeurt. Schrijf de cijfers achter de komma ook op, want als je 3 m3 gebruikt in 24 uur dan zou je ongeveer 0,125 m3 in een uur gebruiken.
Misschien een optie om dit in de nacht te proberen.
 
  • Like
Waarderingen: Jeremybreda

Wgb

Vaste Beantwoorder
  • #3
Mijn ketel heeft voor het tapwater een comfortstand. Dat houd in, dat een kleine voorraad tapwater op een bepaalde temperatuur wordt gehouden. Misschien ook bij jouw ketel.
 
  • Like
Waarderingen: Jeremybreda

Jeremybreda

  • #4
Dankjewel voor jullie antwoorden! Ik ga dat met de gasleiding eens controleren, maar dat lost nog steeds mijn probleem denk ik niet op.
Hoe kan het dat het zo warm in huis is terwijl de thermostaat lager staat ingesteld? Dat probleem moet toch ergens anders zitten dan in een ‘lekke’ gasleiding? De thermostaat meet geen energieverbruik in de nest app, maar toch is het continu 24/25 graden?
Hoe kan het dat het zo warm in huis is terwijl de thermostaat lager staat ingesteld? De thermostaat meet geen energieverbruik in de nest app, maar toch is het continu 24/25 graden?

Zou het kunnen dat ik iets anders moet instellen op de vloerverwarmingspomp bijvoorbeeld?
 

Jan

Algemeen beantwoorder
Moderator
  • #5
Is er isolatie aangebracht bij de verbouwing?
Als de boiler op temperatuur wordt gehouden komt er elke keer een stoot warm water in de leiding, die warmte gaat het huis in.
Wij hebben zonder verwarming nu nog een temp van 22 graden zonder enige verwarming
 

Jeremybreda

  • #6
Het huis is volledig geïsoleerd ja! De aanvoer leiding bij de vloerverwarming voelt ook continu warm aan inderdaad.
 

Auto-Geen

  • #7
Thermostaat communiceert niet goed met de ketel ? Aan-uit configuratie op een opentherm aansluiting waardoor er continu een warmtevraag ontstaat.
 

Jeremybreda

  • #8
@autogeen dit klinkt interessant! Dit zou inderdaad zomaar eens kunnen. Hoe kan ik dit checken? Foto’s nodig misschien van de aansluiting en mijn thermostaat instellingen?
 

Auto-Geen

  • #9
Om het een en ander uit te sluiten kan je voor een paar dagen een simpele aan-uit thermostaat proberen.
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #10
Misschien dat de driewegklep van de ketel op middenstand staat waardoor de boiler
niet goed op temperatuur komt en er een deel van het warme water wat eigenlijk naar
de boiler moest gaan nu de CV in gaat.
Ik weet niet of deze ketel een driewegklep heeft, dat is afhankelijk van het type.
Het is bijna niet mogelijk dat de klep blijft hangen, maar je weet het nooit.
Stel dat het niet zo is dan zou ik een dag de boiler uitschakelen en bekijken of dat verschil maakt.
 

Lampje45

  • #11
Je zou ook eens naar de wisselklep kunnen kijken, want als die doorlekt dan wordt niet alleen het boilertje op temperatuur gehouden maar gaat ook de CV aansluiting mee.
Ronny je was me net voor, maar het is wel degelijk mogelijk dat de klep blijft hangen. Dit is mij dus zelf gebeurd, dat de verwarming 's nachts bloedheet werd. Want de actuator van de klep drukt meestal de klep om, maar de veerdruk moet de andere stand verzorgen en daar gaat het dan mis..
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #12
Om te beginnen geeft een Nest thermostaat altijd een te hoge temperatuur aan. De afwijking is fors, meestal 1,5 a 2 graden. Dat komt omdat de behuizing van de Nest opwarmt door de elektronica die erin zit. Bekend probleem en niet op te lossen.

Het zal dus minder warm zijn in huis dan je afleest. Een graad of 22 is het al snel in een goed geïsoleerde woning zonder dat je stookt.

Ik zou ook eens beginnen met het uitlezen van de meterstand direct op de meter in plaats vanuit de app.
 
Laatst bewerkt:

Boertje125

Vaste Beantwoorder
  • #13
bij mij in huis is het ook warm de afgelopen maanden, gewoon omdat de zon door de ramen naar binnen komt.

Een gaslek zou je moeten ruiken lijkt mij maar istallateurs hebben snuffelaars die beter zijn dan onze neus

Kan je niet ergens aan de leidingen voelen of de ketel warmte afgeeft?
 

public_NME

  • #14
Om realtime op de hoogte te zijn van je verbruik kan je ook overwegen op een p1 homewizard aan te schaffen en aan je meter te hangen. (wel even checken of je meter geschikt is). Je ziet je power verbruik realtime en gas per uur. Klinkt als een issue met de opentherm connectie tussen Nest en Ketel...
 

Ronny

Specialist Verwarming
  • #15
Maar dat is een heel gedoe om iets uit te sluiten.
Ik zou een halve of hele dag de stekker van de ketel er uithalen en dan bekijken of het verschil maakt.
Als het gasverbruik dan stopt dan moet daarin (verder) de oorzaak gezocht worden.
 

Onderhoudtje

  • #16
Je zou de kamerthermostaat tijdelijk van de muur kunnen halen, zo zou je kunnen testen of het de kamerthermostaat is die het probleem geeft.
 

Mn22

Vaste beantwoorder
  • #17
public_NME schreef:
Klinkt als een issue met de opentherm connectie tussen Nest en Ketel...
De Nest geeft alleen aan of de thermostaat warmtevraag heeft gehad. Zo niet, dan zal de Nest aangeven dat er geen energieverbruik is. Eventuele warmtevraag voor warmwater wordt niet geregistreerd.
 

Jeremybreda

  • #18
Hallo, zie hier mijn aansluiting op de ketel. Ik heb nu sterk het vermoeden dat ik het verkeerd heb aangesloten? Wie helpt me?

362EC4DA-4478-4FA2-8A44-CFFBDB9AFB44.jpeg
 

Auto-Geen

  • #19
Welke Remeha cw5 mag dit dan zijn?
 

Onderhoudtje

  • #20
Als het goed is dan is dit een intergas extreme
 
Status
Niet open voor verdere reacties.