Honeywell vc8015 ratelend geluid

Eye_in_the_Sky

  • #1
Hallo,

Ik heb een huis met stadsverwarming. Een warmtewisselaar met een motorgestuurde klep (de Honeywell vc8015) aangestuurd door een Honeywell Chromotherm IV.

Werkt goed. Tot nu toe.

Sinds vandaag maakt de VC8015 een ratelend geluid en opent hij de klep niet meer. De transformator werkt nog. de Chronotherm IV schakelt ook goed (relais doorgemeten) en als ik de klep met de hand bedien dan wordt het wel warm. Ook als ik de VC8015 in de handmatige stand zet (half open) dan wordt het ook warm.

Klopt mijn conclusie dat het motordeel van de VC8015 defect is ?? Of is er iets dat ik over het hoofd heb gezien.

Bedankt !!
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #2
Motor deel is defect vaak door een te zwaar lopend binnenwerk van de klep.
 

Eye_in_the_Sky

  • #3
Klep is 7 jaar oud. Kan die nu al vast zitten ??

Handmatig bedienen kost niet teveel kracht volgens mij ? Ik kan met m'n wijsvinger de vc8105 in de noodstand zetten.....
 

The headhunter

Specialist Elektra
  • #4
Geen idee hoelang een klep mee gaat, maar de tandwielen in zo'n motor breken natuurlijk niet zomaar.
 

Eye_in_the_Sky

  • #5
Daar heb je inderdaad gelijk in. Ik dacht dat de (kunststof zo te zien) tandwieltjes bros waren geworden door de continue hoge temperaturen (30 graden) in de meterkast.

Ik doe gemiddeld twee jaar met een ADSL modem, die hangt er namelijk ook :)

Maar bedankt voor je reacties !
 