BDR91 (honeywell)

doehetzominmogelijkzelver

  • #1
Vraagje:

Kan ik de BDR91 een electrische vloerverwarming laten schakelen (aangestuurd door een eigen Honeywell thermostaat, alles aangesloten op Honeywell Evohome) die ongeveer 500 Watt neemt, of hoort daar nog een zwaarder relais tussen? Honeywell geeft aan dat het mogelijk is, maar ondersteunt het niet.
 

Kaajee

  • #2
Maximale contact belasting lijkt 5 ampère te zijn, da's zo'n dikke 1100 watt, dus lijkt er wel op.
 
  • Like
Waarderingen: doehetzominmogelijkzelver

The headhunter

Specialist Elektra
  • #3
Mits je de unit voorziet van de voorgeschreven 5A zekering zoals in het schema staat kan dat.
 
  • Like
Waarderingen: doehetzominmogelijkzelver

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu