Honeywell Evohome icm een Ökofen Pelletronic Compact pelletketel

Hoi,

Ik een Honeywell Evohome (laatste generatie) icm een nieuwe Ökofen Pelletronic Compact pelletketel.
Ik heb de Evohome ingeregeld dat deze via het R9H relais de Ökofen aan/uit zet. Ik heb het huis verdeels in 5 zones middels de HR93 thermostaatkoppen.

Ik heb eerder reeds het aantal schakelmomenten ingesteld van:
3 per uur met een minimale aantijd van 15 min, uittijd 10 minuten
2 per uur met een min. aantijd van 20 min, uittijd 10 minuten
1 per uur met een min. aantijd van 30 min, uittijd 10 minuten

Ik loop er tegenaan dat de Evohome middels de tpi programmering de runs van de Ökofen abrupt afkapt. Het maakt daarbij niet uit hoeveel warmte er gevraagd wordt en/of de ingestelde temperatuur in 1 van de zones al is behaald of niet. Zodra de ingestelde aan-tijd is gehaald schakelt de Evohome de Ökofen uit. Aangezien een pelletketel is gebaat bij langdurige runs welke "moeten" worden afgemaakt is dit niet wenselijk. Daarnaast wordt het huis gewoon niet warm omdat de runs te kort zijn, danwel worden onderbroken.

Ik heb hiervoor contact gehad met de leverancier en deze heeft me div. adviezen gegeven mbt de aan en uittijden en schakelmomenten per uur. Feit is dat ook de bovenstaande instellingen geen lange runs tot gevolg hebben en het probleem blijft. Een laatste mogelijk optie welke als laatste geboden is is om het relais als zoneklep te laten schakelen. Waarschijnlijk heb ik dan geen meerdere zones meer.

Al met al kom ik tot de conclusie dat men bij Evohome van alles weet over de Evohome, maar niet icm de Ökofen en andersom weet men bij Ökofen van alles over de Ökofen maar niet icm de Evohome. Als consument ben ik dus zelf maar aan het pionieren en ben ik zoekende of er meer mensen zijn met een gelijke of soortgelijke installatie, of uiteraard installateurs welke me kunnen voorzien van tips over mogelijke aanpassing van de parameters.

De twijfel die ik momenteel heb is of het überhaupt mogelijk is om de functionaliteit van de Evohome toe te passen op een pelletketel.

Veel dank voor info en mogelijke suggesties.

Mvg, Peter
 
Normaal laat je de regeling bepalen hoe lang er een aan of uit situatie is, die regelingen zijn "slim" genoeg.
(slim: de regelprotocollen stellen zichzelf bij aan de hand van diverse parameters zoals PID)

Haal al die aan/uit instellingen er uit, reset naar standaard en laat de regeling eerst een tijd uit zichzelf werken.
 
En aanvullend.
Als er ergens warmtevraag is in een bepaalde zone zal er ook warmtevraag naar
de pelletkachel gestuurd worden. Stopt de vraag dan zal ook de pelletkachel uitgaan.

Heeft de pelletkachel een ingang voor een normale aan/uit thermostaat?
Is de Evohome daarop aangesloten met een normaal aan/uit contact?
Is het vermogen van de pelletkachel afgestemd op het gemiddeld benodigd vermogen?
(meestal zullen niet alle zone's tegelijk vermogen nodig hebben en dan is er een niet te grote kachel nodig)
 
Inderdaad, bij warmtevraag uit 1 van de zones moest de kachel ingeschakeld gaan worden. Bij voldoende warmte in de zone dan uitschakelen. In de huidige instellingen werkt het niet zo.

Ik kan uiteraard kiezen om deze (tpi)regeling niet te laten plaatsvinden en het relais als zoneklep in te stellen. Nadeel hiervan is dat dan 1 zone aangestuurd wordt en de overige zones enkel meebewegen met deze ene zone. (Instelling als zone klep dus geen 5 aparte zonebediening mogelijk qua aansturing pelletketel)

Andere optie is door toestelregeling "geen" te kiezen. Dan werkt de Ökofen zijn eigen weersafhankelijke programma af en is er constant warmte in de ketel. De Evohome stuurt dan enkel apart de zones aan qua warmtevraag Ja/nee. Voorlopig heeft dit dan de voorkeur ivm de volledigheid van de run.

Al met al beloofd Evohome van alles maar vooralsnog ben ik qua aansturing van een pelletketel niet overtuigd.
 