Honeywell 3 met Vaillant VHR-c

Magicsteady

  • #1
Ik heb een Vaillant VHR-c ketel met een Honeywell Chronotherm 3 en ik vind dat de ketel heel vaak aanstaat. Dit is mij nog niet eerder opgevallen, misschien omdat ik er nu op let? Hij slaat aan, gaat heel even uit en slaat weer aan, en dat de hele dag door. Is dit normaal en moeten er geen langere tussenposen tussen zitten en krijg ik hierdoor geen hoge energierekening? Ik weet dat er achter de thermostaat een stelschroef zit en hij is ingesteld op aanslaan 6x per uur. De tussenposen dat hij niet aanslaat is ongeveer 1 minuut...
 

Speedypul

  • #2
Wat voor statuscode geeft toestel als dit gedrag zich voordoet?
 

Utreg

Vaste Beantwoorder
  • #3
Heeft u geen druppelende kraan soms?
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #4
Als het goed is heeft u ook geen of slechte cv, en dat duidt inderdaad op een druppelende WW kraan.
Het kan echter nog zijn dat de 3 weg klep vast zit op halve stand, dan wordt het heel warm in huis.
 

Magicsteady

  • #5
Statuscode is 4 of soms 7
En ik heb geen druppelende kraan gelukkig, alvast heel erg bedankt voor al uw antwoorden :roll:
 

Obelix2

Specialist Witgoed
  • #6
Hoe heb je dat geprobeerd dat je geen druppelende kraan hebt?
dat kun je alleen maar doen door de inlaat combinatie dicht te draaien.
Kunt ook ergens een lekkage hebben in de ww leiding

4 is in bedrijf voor cv, 7 is nalopen pomp na cv.
Hoe hoog staat de CV aanvoer temp ingesteld?

D01 ?
 

Magicsteady

  • #7
In de zomer zijn alle leertjes vervangen, nieuwe kranen erop gezet etc. de temperatuur heb ik op 20, maar hij doet het ook op 21, 22 etc.
 

Ingmar89

Specialist Verwarming
  • #8
Dat is nu eenmaal hoe deze thermostaat werkt.
Hij schakeld steeds aan en uit om de kamertemperatuur zo constant mogelijk te houden.
Je kunt het aantal schakelingen wel terug brengen, maar dan moet je wel accepteren dat de temperatuur wat meer fluctueerd.
Dat hij nu bijna constant brand doet me vermoeden dat hij al minimaal brandt, doordat hij moduleert op watertemperatuur.
Hoe hoog heb je deze watertemperatuur ingesteld?
 

Magicsteady

  • #9
Dat heeft de instalateur gedaan, ik dacht 60 graden zoiets
 