Honewell 2 weg klep defect alweer

Hi,

Ik heb in 2021 en in januari 2024 mijn 2 wegklep van honeywell vervangen (na eerst geprobeerd schoon te maken en opnieuw in te vetten). Beide keren komt de veer net niet genoeg eruit zodat het warm water er langs blijft stromen. Is dit normaal dat deze zo vaak vervangen moet worden? Het gaat hierbij om stadsverwarming.

Beetje zonde dat die snachts blijft loeien met deze prijzen.
 
Dat lijkt me niet. Maar op die van 2024 zit dan toch nog garantie? Ik zou eens met honeywell in contact gaan.
 
Goede dankje! Net even contact gehad met de toko waar ik het gekocht heb maar daar zeggen ze geen garantie op dit soort onderdelen :/
 
Als de klep in de aanvoer van stadsverwarming zit heeft ie het vanwege de hoge temperatuur erg moeilijk. In de retour plaatsen of een ander merk toepassen.
1739465035404.jpeg

Deze uitvoering met kogelafsluiter is ongevoelig voor hoge temperaturen.
 
tevens zijn de honeywell kleppen vrij gevoelig voor vervuiling in het systeem, ik zou de klep in de retour plaatsen (lagere temperatuur) met hiervoor een vuilafscheider zodat de rommel voor de klep word afgevangen.
 
Thanks voor de tips! Dan zal ik het iemand moeten laten doen. Die cardridge vervangen kan ik nog wel verder geen techneut qua leiding werk :)
 