Hoe werkt modulatie an een CV modulatie

Hemant_5400z

  • #1
Hoi,

Kan iemand mij uitkeggen hoe de modulatie an een CV ketel werkt in combinatie met een Toon.

Mijn Ketel Itho Klimax II CW6.
Modulatie staat aan in stappen van 5 minuten 20% verhoging.
Eneco Toon Opentherm actief.


1. Stel ik vraag warmte 20c, gaat de ketel dan om de 5 minuten het ketel vermogen opschroeven to max vermogen (80%) of praat de thermostaat openthem en zegt tegen de ketel op basis van de warmte vraag ik heb 50% vermogen nodig en slaat hij dus de stappen modulatie over en geeft direct 50% vermogen? Moduleren dan de Ketel en the Thermostaat beiden.

2. Of is het juist beter om de modulatie op de ketel te deactiveren en de Thermostaat via opentherm de ketel aan te laten sture, of gaat de ketel dan altijd op 80% branden en moduleert hij niet meer.

Ik zou de werking van Optie 1 verwachten waarbij de Thermostaat een vermogen vraag aan de ketel en dus dat de ketel ook nogeens in stappen gaat moduleren.

Iemand die dat toevallig kan uitleggen, die het wel snapt :)

groetjes,
Hemant
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #2
De stapsgewijze verhoging is om de ketel een rustige start te laten maken, zodat deze niet binnen korte tijd op vollast brand. Als er een groot verschil is tussen de vraag en de werkelijke temperatuur zals de ketel uiteindelijk op vollast kunnen gaan branden, dit afhankelijk van de ruimte invloed.

Daarnaast controleert de ruimte thermostaat de werkelijke temperatuur en zal bij de gemeten afwijking en het achterliggende leerproces wat meestal een paar weken in beslag neemt de brander hoogte aanpassen aan de warmte vraag en de juiste warmte toevoeren om de temperatuur te bereiken en vast te houden (laag branden)

Als de ketel erg groot is ten opzichte van het gewenste vermogen zal er erg weinig te moduleren zijn.
Deze ketel kan minimaal 9,5 kW leveren en dat is best wel heel veel laag vermogen..

Vr Gr
 

Hemant_5400z

  • #3
Hoi,

Bedankt voor je reactie. De ketel heeft inderdaad een hoog vermogen ivn tapwater 2 badkamers.

In zijn laagste stand 30% verbruikt de ketel nosgteeds 1 m3 gas per uur. dat is best wat.
Ik heb als eens eerder geprobeert om mijn ketel vermogen naar beneden te halen minimum is dan 30%. Echter als de CV dan een setpoint heeft van 50C komt het water van de ketel nooit boven de 40C en dan duurt het uren voor de vloer warm is, Terwijl ik zou verachten dan met 9,5 Kw de ketel nogsteds makkelijk op temp komt. Maar jou advies is dus ketel modulatie aan te houden en vermogen dus niet te knijpen? op 80% kan de ketel 4 m3 per uur gebruiken dat is best veel met de huidige gasprijs. Dus ben ik opzoek naar een zuinigere manier van stoken.

Vloer heeft 4 groepen hoofdverwarming (4 kw)
2 convertoren (2kw)
3 radiatoren (800 watt)

dus zou ik met die 9,5 makkelijk uit de voeten kunnen echter werkt dat helaas niet zo in de praktijk.

Groetjes,
Hemant
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #4
Ja en die laagste stand is 9,5 kW er is dus niet veel te moduleren want de laagste stand is al erg hoog.
De ketel zal dan veel pendelen omdat die snel een hogere water temperatuur bereikt.
 

Hemant_5400z

  • #5
Hoi,

dat is dus rare temp komt nooit hoger dan 40 en retour is rond de 25. Pendelen doet de ketel niet maar hij blijft uren branden op een laag pitje en 40 aanvoer is te laag voor se vloer. Ik zou verwachten dat ie na uurtje wel 50c aanvoer zou bereiken maar dan doet het e helaas niet zelfs niet na 2-3 uur.
 

Cvolieboy

Specialist Verwarming
  • #6
Daar kunnen zo veel redenen voor zijn dat kan ik zonder glazen bol hier ook niet zien.
Waterzijdige inreling van de gehele installatie is een must. En 15 graden op de vloer is veel te veel.
Een vloer temperatuur van 40 graden klopt ook niet, of is dat de cv aanvoer maar moet dat nog gemdngd worden? Zomaar een aantal vragen en ef zijn er nog veel meer te stellen.

Vr Gr
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Nog niet geregistreerd? Registreer nu