Herrie van WTW buis

goedenavond, onze WTW is opvallend luid als ik mijn oor te luisteren op één plek, in het toevoerkanaal net boven de isolatie. Heeft iemand een oplossing om dit te dempen? of ziet iemand mogelijk een gebrek aan de installatie? Het zou veel geluid schelen krijg ik de indruk.

IMG_9365C8B7-4AEB-4D67-B374-ECC27DF3F86F.jpeg
 
Aangezien de kanalen niet geisoleerd zijn, ga ik ervanuit dat dit het aanvoer- en afvoerkanaal richting de woning betreft. Om het geluid van de wtw unit te dempen, zijn er akoestische slangen toegepast.

De bocht waar je nu luistert, zit voor de akoestische slang. Oftewel je bent aan het luisteren voor de geluidsdemper. Dat heeft weinig zin. Verder zijn er mooie gladde bochten toegepast en de akoestische slangen zijn ook recht geplaatst.

Dit deel van de installatie ziet er dus redelijk uit. Weelicht dat de kanalen wat krap zijn gedimensioneerd, is het 150mm of 160mm kanaal?

Verder zou ik ook even nagaan of het echt luchtgeruis is wat je hoort, Kan ook best zijn dat de wtw lawaaiig is door vervuiling of slechte lagers,
 
Bedankt Mn22, dit is inderdaad toevoer richting woning en luchtgeruis. Lagers zijn net vervangen. Fijn dat de installatie klopt. Het lijkt alsof er bij de overgang tussen spirobuis en akoestische slang een stuk is waar de isolatie naar beneden is gezakt (een goede 2 cm).
 
De twee bochten net na de box is ongelukkig. Meestal wordt de eerste demper meteen aan de box vastgemaakt.

Maar waarom luister je daar? Heb je er in de leefruimtes last van?
 
Ja het klinkt vrij luid door op de zolder en is ook hoorbaar op de verdieping er onder. Daarom zocht ik waar het meeste geluid vandaag komt, en dat lijkt deze plek. Zou ik de spirobuis kunnen vervangen door een demper?
 
Een demper werkt alleen optimaal als deze recht hangt, een akoestische slang in een bocht brengt dus geen verbetering.

Als je nog ruimte hebt boven de wtw unit, zou je kunnen overwegen om op de unit een zo lang mogelijke buis omhoog te plaatsen. Dan daarop de bochten om weer richting de vloer te gaan. Tussen de bocht en de vloer heb je dan ruimte om een zo lang mogelijke demper toe te passen.

Je kunt dan eventueel ook een starre demper toepassen, dat is effectiever dan een slag.

Verder lijkt het kanaal 150mm. Dat is krap voor deze unit, ik zou even kijken of je het kanaal en de bochten kunt aanpassen naar 160mm of zelfs 180mm. Dat scheelt ook aanzienlijk in de stromingsgeluiden.

Maar goed, helemaal stil wordt het nooit, want het kanalenstelsel na de demper zal ook de nodige stromingsgeluiden veroorzaken. Zeker als er sprake is van rechthoekige instortkanalen in de vloer en deze krap gedimensioneerd zijn.
 
Bedankt, ik ga een starre demper overwegen. Er is voldoende ruimte naar de nok op zolder voor een flinke buis. De buis is nu al reeds wel 180.
 