Herrie van WTW buis

goedenavond, onze WTW is opvallend luid als ik mijn oor te luisteren op één plek, in het toevoerkanaal net boven de isolatie. Heeft iemand een oplossing om dit te dempen? of ziet iemand mogelijk een gebrek aan de installatie? Het zou veel geluid schelen krijg ik de indruk.

IMG_9365C8B7-4AEB-4D67-B374-ECC27DF3F86F.jpeg
 
Aangezien de kanalen niet geisoleerd zijn, ga ik ervanuit dat dit het aanvoer- en afvoerkanaal richting de woning betreft. Om het geluid van de wtw unit te dempen, zijn er akoestische slangen toegepast.

De bocht waar je nu luistert, zit voor de akoestische slang. Oftewel je bent aan het luisteren voor de geluidsdemper. Dat heeft weinig zin. Verder zijn er mooie gladde bochten toegepast en de akoestische slangen zijn ook recht geplaatst.

Dit deel van de installatie ziet er dus redelijk uit. Weelicht dat de kanalen wat krap zijn gedimensioneerd, is het 150mm of 160mm kanaal?

Verder zou ik ook even nagaan of het echt luchtgeruis is wat je hoort, Kan ook best zijn dat de wtw lawaaiig is door vervuiling of slechte lagers,
 
Bedankt Mn22, dit is inderdaad toevoer richting woning en luchtgeruis. Lagers zijn net vervangen. Fijn dat de installatie klopt. Het lijkt alsof er bij de overgang tussen spirobuis en akoestische slang een stuk is waar de isolatie naar beneden is gezakt (een goede 2 cm).
 

Login

Je wachtwoord vergeten?
Heb je problemen met wachtwoorden of reset, stuur een mailtje naar info a p e n staartje klusidee nl Nog niet geregistreerd? Registreer nu
or Log in via
Back
Bovenaan Onderaan