Beste mensen, gisteren hield mijn warm water ermee op. Een monteur wist niet waar het aan lag en wilde op geluk voor honderden euro's onderdelen gaan vervangen.
Aangezien mijn huis over een paar maanden afgebroken wordt en ik een nieuw huis ga bouwen met luchtverwarming wil ik dat er niet aan uitgeven en hij moet het dus nog eventjes volhouden :)
Bij het vragen van warm water slaat de ketel gewoon aan en de microswitch M3/123 wordt gewoon gesloten bij het opendraaien van de kraan (dus membraan is goed), maar het pinnetje van de driewegklep blijft naar links staan, ipv naar rechts te gaan en dus gaat het warme water naar de radiatoren ipv naar de wisselaar.
Nu heb ik de driewegklep helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt, deze loopt nu wat soepeler en alles was nog heel, maar hiermee was mijn probleem niet opgelost.
Verder heb ik het Delta-P ventiel losgehaald om deze schoon te maken, deze heb ik open even aangesloten en hij bleek niet te schakelen, ook al stond er spanning op.
Nu heb ik vanmiddag een 2e hands Delta-P ventiel en een regelprint (voor boven achteraan) opgehaald, en dit Delta-P ventiel schakelt wel als er spanning op staat.
Nu heb ik alleen het volgende problem: Ik had in eerste instantie niet in de gaten dat die koperen pijpjes met een schuifplaatje vastzaten, dus ik heb 'em naarvoren getrokken om erachter te kijken hoe het vastzat.
Hierbij heb ik de koperen pijpjes verbogen en ik heb nu geen idee meer welke waarin hoort.
Naast dat ik graag wil weten hoe dit precies aangesloten moet worden (prioriteit) zou ik ook graag willen weten hoe het werkt, want ik kom er niet uit
Ik ben zelf electrotechnicus, en waterdruk vind ik maar niets, aangezien ik er niets aan kan meten wanneer er waterdruk op staat en ik dus met mijn beste redenatie van hoe het misschien werkt maar wat gedaan heb, maar zonder resultaat helaas.
Op de volgende twee foto's zie je de drie pijpjes die het Delta-P ventiel ingaan, namelijk 10, 11 en 12:
Verder heb ik een storingssleutel voor Vaillant VC & VCW ketels, maar de mijne zit er natuurlijk weer niet bij (de So28 versie met Delta-P ventiel).
De volgende twee foto's zijn een foto van de storingssleutel met de aansluitingen van de driewegklep, en een foto van mijn driewegklep (aansluitingen A & B. Aansluitingen C & D zijn ook van die koperen pijpjes, onder en boven de pomp, respectievelijk).
Nu zou ik graag ten eerste van iemand met dezelfde ketel (of met verstand van deze ketel) horen waar de koperen pijpjes 10, 11 & 12 naartoe horen te gaan (bijvoorbeeld 10 loopt naar A, 11 loopt naar D, etc.) zodat ik het goed kan aansluiten.
Ten tweede wil ik dus graag weten hoe dit werkt, zodat ik een beter begrip krijg van hoe het in elkaar steekt. Ik zal even uitleggen hoe ik denk dat het werkt, als iemand ziet waar ik de fout maak dan hoor ik het graag.
-Het Delta-P ventiel lijkt mij een drukverschilschakelaar (delta=verschil, P=pressure?), binnenin zit een verend plaatje met een rond rubbertje dat in rust het gaatje naar 12 afsluit, en het gaatje naar 10 open laat. Het gaatje naar 11 is altijd open.
Als er spanning op de spoel komt te staan wordt het een magneet en wordt het verende plaatje naar de spoel toe getrokken, waardoor het gaatje naar 12 open gaat en die naar 10 wordt afgesloten.
-Ik concludeer hieruit dat 11 de aanvoer van waterdruk is, die in rust bij 10 uitkomt, en wanneer er spanning op de spoel staat bij 12 uitkomt. En dat hiermee de driewegklep aangestuurd wordt.
-Na meten blijkt dat er spanning op de spoel komt wanneer er warm water gevraagd wordt.
-Ik ga er vanuit dat de pomp naar boven water pompt, en er dus bij D een hogere druk ontstaat.
-Ik ga er verder vanuit dat als er druk aankomt bij A de driewegklep in CV stand gaat (pinnetje naar links en microswitch M2/122 op de driewegklep gemaakt), en als er druk aankomt bij B de driewegklep in warmwaterstand gaat (pinnetje naar rechts en M2/122 open).
-Met dat in het achterhoofd heb ik het zo aangesloten: De leiding die vanaf D komt (hoge druk denk ik) heb ik aangesloten aan 11 (wat ik denk dat de aanvoer van druk is naar het Delta-P ventiel toe), vervolgens heb ik 10 (die als er geen spanning op de spoel staat door het ventiel in verbinding staat met 11 -en dus D-) aangesloten op A.
Als de pomp dan draait en er druk komt op D zou de driewegklep tegen de veer in naar CV-stand geduwd moeten worden. Dit lijkt ook het geval, als ik de ketel uitzet dan komt het pinnetje langzaam naar rechts, zodra ik 'em aanzet en de pomp draait gaat de pin van de driewegklep naar links (en werkt de CV perfect).
Dan als er warm water gevraagd wordt komt er spanning op de spoel in het Delta-P ventiel, en wordt (neem ik aan) daardoor de druk naar 12 geloodst en wordt 10 afgesloten. Ik heb dan ook 12 aangesloten op B met het idee dat dan de klep naar rechts geduwd wordt wanneer er spanning op de spoel komt en hij daardoor in warm water stand gaat.
Maar dat gebeurt dus niet, de klep blijft in CV stand staan... Ik ga er vanuit dat het Delta-P ventiel gewoon schakelt (dat heb ik getest terwijl ik 'em open had, ik kan het niet bekijken als er druk op het system staat helaas).
Wat doe ik hier verkeerd? Werkt het hele systeem misschien op onderdruk ipv overdruk oid?
PS. Ik heb niet per ongeluk zo'n koperen pijpje dichtgeknepen, ze zijn allemaal open.
Aangezien mijn huis over een paar maanden afgebroken wordt en ik een nieuw huis ga bouwen met luchtverwarming wil ik dat er niet aan uitgeven en hij moet het dus nog eventjes volhouden :)
Bij het vragen van warm water slaat de ketel gewoon aan en de microswitch M3/123 wordt gewoon gesloten bij het opendraaien van de kraan (dus membraan is goed), maar het pinnetje van de driewegklep blijft naar links staan, ipv naar rechts te gaan en dus gaat het warme water naar de radiatoren ipv naar de wisselaar.
Nu heb ik de driewegklep helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt, deze loopt nu wat soepeler en alles was nog heel, maar hiermee was mijn probleem niet opgelost.
Verder heb ik het Delta-P ventiel losgehaald om deze schoon te maken, deze heb ik open even aangesloten en hij bleek niet te schakelen, ook al stond er spanning op.
Nu heb ik vanmiddag een 2e hands Delta-P ventiel en een regelprint (voor boven achteraan) opgehaald, en dit Delta-P ventiel schakelt wel als er spanning op staat.
Nu heb ik alleen het volgende problem: Ik had in eerste instantie niet in de gaten dat die koperen pijpjes met een schuifplaatje vastzaten, dus ik heb 'em naarvoren getrokken om erachter te kijken hoe het vastzat.
Hierbij heb ik de koperen pijpjes verbogen en ik heb nu geen idee meer welke waarin hoort.
Naast dat ik graag wil weten hoe dit precies aangesloten moet worden (prioriteit) zou ik ook graag willen weten hoe het werkt, want ik kom er niet uit

Ik ben zelf electrotechnicus, en waterdruk vind ik maar niets, aangezien ik er niets aan kan meten wanneer er waterdruk op staat en ik dus met mijn beste redenatie van hoe het misschien werkt maar wat gedaan heb, maar zonder resultaat helaas.
Op de volgende twee foto's zie je de drie pijpjes die het Delta-P ventiel ingaan, namelijk 10, 11 en 12:


Verder heb ik een storingssleutel voor Vaillant VC & VCW ketels, maar de mijne zit er natuurlijk weer niet bij (de So28 versie met Delta-P ventiel).
De volgende twee foto's zijn een foto van de storingssleutel met de aansluitingen van de driewegklep, en een foto van mijn driewegklep (aansluitingen A & B. Aansluitingen C & D zijn ook van die koperen pijpjes, onder en boven de pomp, respectievelijk).


Nu zou ik graag ten eerste van iemand met dezelfde ketel (of met verstand van deze ketel) horen waar de koperen pijpjes 10, 11 & 12 naartoe horen te gaan (bijvoorbeeld 10 loopt naar A, 11 loopt naar D, etc.) zodat ik het goed kan aansluiten.
Ten tweede wil ik dus graag weten hoe dit werkt, zodat ik een beter begrip krijg van hoe het in elkaar steekt. Ik zal even uitleggen hoe ik denk dat het werkt, als iemand ziet waar ik de fout maak dan hoor ik het graag.
-Het Delta-P ventiel lijkt mij een drukverschilschakelaar (delta=verschil, P=pressure?), binnenin zit een verend plaatje met een rond rubbertje dat in rust het gaatje naar 12 afsluit, en het gaatje naar 10 open laat. Het gaatje naar 11 is altijd open.
Als er spanning op de spoel komt te staan wordt het een magneet en wordt het verende plaatje naar de spoel toe getrokken, waardoor het gaatje naar 12 open gaat en die naar 10 wordt afgesloten.
-Ik concludeer hieruit dat 11 de aanvoer van waterdruk is, die in rust bij 10 uitkomt, en wanneer er spanning op de spoel staat bij 12 uitkomt. En dat hiermee de driewegklep aangestuurd wordt.
-Na meten blijkt dat er spanning op de spoel komt wanneer er warm water gevraagd wordt.
-Ik ga er vanuit dat de pomp naar boven water pompt, en er dus bij D een hogere druk ontstaat.
-Ik ga er verder vanuit dat als er druk aankomt bij A de driewegklep in CV stand gaat (pinnetje naar links en microswitch M2/122 op de driewegklep gemaakt), en als er druk aankomt bij B de driewegklep in warmwaterstand gaat (pinnetje naar rechts en M2/122 open).
-Met dat in het achterhoofd heb ik het zo aangesloten: De leiding die vanaf D komt (hoge druk denk ik) heb ik aangesloten aan 11 (wat ik denk dat de aanvoer van druk is naar het Delta-P ventiel toe), vervolgens heb ik 10 (die als er geen spanning op de spoel staat door het ventiel in verbinding staat met 11 -en dus D-) aangesloten op A.
Als de pomp dan draait en er druk komt op D zou de driewegklep tegen de veer in naar CV-stand geduwd moeten worden. Dit lijkt ook het geval, als ik de ketel uitzet dan komt het pinnetje langzaam naar rechts, zodra ik 'em aanzet en de pomp draait gaat de pin van de driewegklep naar links (en werkt de CV perfect).
Dan als er warm water gevraagd wordt komt er spanning op de spoel in het Delta-P ventiel, en wordt (neem ik aan) daardoor de druk naar 12 geloodst en wordt 10 afgesloten. Ik heb dan ook 12 aangesloten op B met het idee dat dan de klep naar rechts geduwd wordt wanneer er spanning op de spoel komt en hij daardoor in warm water stand gaat.
Maar dat gebeurt dus niet, de klep blijft in CV stand staan... Ik ga er vanuit dat het Delta-P ventiel gewoon schakelt (dat heb ik getest terwijl ik 'em open had, ik kan het niet bekijken als er druk op het system staat helaas).
Wat doe ik hier verkeerd? Werkt het hele systeem misschien op onderdruk ipv overdruk oid?
PS. Ik heb niet per ongeluk zo'n koperen pijpje dichtgeknepen, ze zijn allemaal open.